[GTER] Fornecedor régua de energia (PDU) vertical para rack

Eduardo Rigler erigler at gmail.com
Mon Feb 29 17:46:49 -03 2016


Exato, esqueci de complementar minha resposta:

Nenhum dos nossos trilhos/borneiras está dentro do rack. Ou fica na base do
rack (lado de fora) ou por baixo do piso elevado.

Pra dentro do rack só vai a régua.

[]'s


Em 29 de fevereiro de 2016 17:19, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
escreveu:

> No meu caso pelo menos, não.
> Eu desrespeitei a norma e não coloquei dentro do rack um ponto de
> desconexão das réguas.
> Foram abertas as calhas de tomas e instalados os cabos PP diretamente da
> calha de tomada.
>
> Lembrando que essa escolha por ignorar a norma foi algo consciente.
> E optamos por faze isso com a condição de as calhas de tomadas possuírem
> disjuntor próprio.
>
>
>
>
> Mas em outros ambientes o que eu sempre fiz foi a instalação de tomadas de
> 20A em caixas de sobrepor na parte inferior.
> Alguns por cima do piso elevado, alguns por baixo do piso elevado.
>
>
> Eu não colocaria um trilho DIN para colocar as Boneiras dentro do Rack de
> Servers...
>
>
> Em 29 de fevereiro de 2016 14:34, Braian Jacomelli <
> pbraian at tcheturbo.com.br
> > escreveu:
>
> > Estão fixando os bornes dentro do rack e chegando com um cabo PP+T para
> > cada régua? Se sim, como fazem a fixação dos bornes?
> >
> >
> > Em 29/02/2016 10:54, Eduardo Rigler escreveu:
> >
> >> Baian,
> >>
> >> Borne "K". Começam em 24A e passam dos 200A dependendo do modelo.
> >>
> >>
> >> []'s
> >>
> >>
> >> Em 27 de fevereiro de 2016 09:33, Braian Jacomelli via gter <
> >> gter at eng.registro.br> escreveu:
> >>
> >> Aproveitando a thread, como estão fazendo a chegada de energia nos racks
> >>> onde o consumo passa dos 20 ou 30 amperes?
> >>>
> >>> Em 26/02/2016 15:37, Jefferson B. Limeira via gter escreveu:
> >>>
> >>> Estamos usando D-NET, até então tudo conforme esperado.
> >>>> Comprados na Delta Cable Curitiba.
> >>>>
> >>>> http://www.deltacable.com.br/produtos/detalhes/?produto=29
> >>>>
> >>>> Em 2016-02-26 11:46, Listas Discussão via gter escreveu:
> >>>>
> >>>> Bom dia,
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> Estou procurando fornecedores de régua de energia vertical para rack
> de
> >>>>> servidores, de preferência para o novo padrão de pinos brasileiro.
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> Alguma indicação? Procurando no google só encontrei da APC no padrão
> >>>>> antigo.
> >>>>> --
> >>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>
> >>> ---
> >>> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> >>> https://www.avast.com/antivirus
> >>> --
> >>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >>>
> >>> --
> >> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >>
> >
> >
> >
> > ---
> > Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> > https://www.avast.com/antivirus
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



More information about the gter mailing list