[GTER] Modelo de nobreak modular para data center e informações sobre boas práticas de data center
Jonathan Falcão
jocthbr at gmail.com
Mon Sep 14 17:22:07 -03 2015
Agora q eu vi esse fm200. Muito interessante!
Em seg, 14 de set de 2015 16:58, Tiago Giovanaz da SIlva <
tiago at giovanaz.com.br> escreveu:
> Braian,
>
> Nós utilizamos da WEG, são modulares e com gerenciamento via rede. Pelo que
> eu sei, esses modelos chegam a 100kva. Pelo menos até agora, quando falha
> um módulo, tudo fica funcionando normalmente. Claro, o cálculo que temos é
> o seguinte: nosso consumo gira em torno de 15kva. Eu tenho 2 no-breaks de
> 30 kva cada (3 x 10kva), ou seja, pode parar um inteiro e mais um módulo do
> outro que eu continuo operando.
> No nosso caso, temos uma sala separada para os no-breaks, também
> climatizada, e com um FM200 menor exclusivo para esta sala. As baterias
> ficam afastadas, no andar térreo. Quando falta energia, o gerador entra em
> cerca de 15 segundos, mas temos 2 bancos com 64 baterias cada, também weg.
> Sobre combate, usamos o FM200, mas tem o novec1230 que parece boa opção.
> O interessante é pegar alguém com certa experiência para dar uma mão no
> projeto.
>
> Att
>
>
> Em 11 de setembro de 2015 10:28, Braian Jacomelli <
> pbraian at tcheturbo.com.br>
> escreveu:
>
> > Bom dia senhores,
> >
> > Estou estudando alguns conceitos para implementação de um data center e
> > gostaria de saber o que os senhores tem usado nos seus projetos.
> >
> > Considerando algumas coisas que li, gostaria de saber se os senhores
> > recomendam alguma marca de nobreak modular que possa chegar a uns 60kva e
> > que possua monitoramento via rede. Além disso, tenho uma dúvida sobre os
> > nobreaks modulares: quando um módulo falhar, os outros módulos irão
> > continuar a suprir a energia necessária para o data center?
> >
> > Outra coisa que li é que não se deve deixar o sistema de energia elétrica
> > no mesmo ambiente que o data center pois a temperatura de trabalho das
> > baterias é maior que a temperatura que o ambiente normalmente é mantido.
> No
> > caso de haver uma sala com cerca de 6 x 5 metros, como recomendam fazer a
> > divisão do espaço para o sistema de energia? Que tipos de materiais
> > utilizar nessa divisão?
> >
> > Que tipo de sistema de refrigeração os senhores recomendam, considerando
> > custo-benefício e a aplicação do conceito de corredor quente e corredor
> > frio. Além disso, para a aplicação de corredor quente e frio, é possível
> > utilizar racks que não sejam fechados, apenas isolando todas as aberturas
> > com o uso de frentes falsas?
> >
> > Sobre o sistema de prevenção de incêndios, o que pode ser usado
> > considerando uma boa relação custo benefício?
> >
> > Qual documento confiável posso ler para usar como base no desenvolvimento
> > deste projeto?
> > --
> > Att. Braian
> >
> > ---
> > Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> > https://www.avast.com/antivirus
> >
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list