[GTER] Modelo de nobreak modular para data center e informações sobre boas práticas de data center
Tiago Giovanaz da SIlva
tiago at giovanaz.com.br
Mon Sep 14 16:18:28 -03 2015
Braian,
Nós utilizamos da WEG, são modulares e com gerenciamento via rede. Pelo que
eu sei, esses modelos chegam a 100kva. Pelo menos até agora, quando falha
um módulo, tudo fica funcionando normalmente. Claro, o cálculo que temos é
o seguinte: nosso consumo gira em torno de 15kva. Eu tenho 2 no-breaks de
30 kva cada (3 x 10kva), ou seja, pode parar um inteiro e mais um módulo do
outro que eu continuo operando.
No nosso caso, temos uma sala separada para os no-breaks, também
climatizada, e com um FM200 menor exclusivo para esta sala. As baterias
ficam afastadas, no andar térreo. Quando falta energia, o gerador entra em
cerca de 15 segundos, mas temos 2 bancos com 64 baterias cada, também weg.
Sobre combate, usamos o FM200, mas tem o novec1230 que parece boa opção.
O interessante é pegar alguém com certa experiência para dar uma mão no
projeto.
Att
Em 11 de setembro de 2015 10:28, Braian Jacomelli <pbraian at tcheturbo.com.br>
escreveu:
> Bom dia senhores,
>
> Estou estudando alguns conceitos para implementação de um data center e
> gostaria de saber o que os senhores tem usado nos seus projetos.
>
> Considerando algumas coisas que li, gostaria de saber se os senhores
> recomendam alguma marca de nobreak modular que possa chegar a uns 60kva e
> que possua monitoramento via rede. Além disso, tenho uma dúvida sobre os
> nobreaks modulares: quando um módulo falhar, os outros módulos irão
> continuar a suprir a energia necessária para o data center?
>
> Outra coisa que li é que não se deve deixar o sistema de energia elétrica
> no mesmo ambiente que o data center pois a temperatura de trabalho das
> baterias é maior que a temperatura que o ambiente normalmente é mantido. No
> caso de haver uma sala com cerca de 6 x 5 metros, como recomendam fazer a
> divisão do espaço para o sistema de energia? Que tipos de materiais
> utilizar nessa divisão?
>
> Que tipo de sistema de refrigeração os senhores recomendam, considerando
> custo-benefício e a aplicação do conceito de corredor quente e corredor
> frio. Além disso, para a aplicação de corredor quente e frio, é possível
> utilizar racks que não sejam fechados, apenas isolando todas as aberturas
> com o uso de frentes falsas?
>
> Sobre o sistema de prevenção de incêndios, o que pode ser usado
> considerando uma boa relação custo benefício?
>
> Qual documento confiável posso ler para usar como base no desenvolvimento
> deste projeto?
> --
> Att. Braian
>
> ---
> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
More information about the gter
mailing list