[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac

Carlos Ribeiro cribeiro at telbrax.com.br
Mon Feb 23 09:55:01 -03 2015


Obs: a real vantagem do diodo zener é a estabilidade da tensão de
referência frente à tensão de entrada e à corrente. No caso do resistor, a
queda de tensão no mesmo depende dos dois fatores, o que torna impossível
estabilizar a fonte só com resistores.

Carlos Ribeiro
Em 23/02/2015 09:52, "Carlos Ribeiro" <cribeiro at telbrax.com.br> escreveu:

> Vinicius,
>
> Faz uns 25 anos que eu não encosto a mão em um diodo zener, mas se de fato
> ele é mais eficiente, é só porque ele "trava" a tensão de referência no
> valor intrínseco do diodo. A tensão extra ainda precisa ser "descarregada"
> em outro local, e vai haver alguma dissipação. Todo projeto com diodo zener
> inclui esse tipo de circuito, operando em conjunto com o diodo.
>
> Carlos Ribeiro
> Em 23/02/2015 09:15, "Vinícius Fontes" <contato at viniciusfontes.com>
> escreveu:
>
>> Pequena correção: nem toda queda de tensão é necessariamente causada por
>> resistores. Para abaixar tensão normalmente usa-se reguladores de tensão,
>> que são circuitos integrados onde o principal componente é um diodo zener,
>> muito mais eficiente que um resistor.
>>
>> Em 21 de fevereiro de 2015 23:28, Paulo Henrique - BSDs Brasil <
>> paulo.rddck at bsd.com.br> escreveu:
>>
>> > O maior problema é a várias tensões que um equipamento trabalha,
>> querendo
>> > ou não há perda de eficiência elétrica devido aspectos da arquitetura do
>> > circuito.
>> >
>> > Tem circuitos que funcionam em 5.2 outros em 3.3 só ai ja são 2.1 volts
>> dc
>> > que algum resistor dentro do projeto que irá ser perdido por um ou
>> vários
>> > resistores.
>> >
>> > Apenas fermentando a discussão!!! :-D
>> >
>> > Att.
>> >
>> > Enviado do meu smartphone Sony Xperia™
>> >
>> > ---- Carlos Ribeiro escreveu ----
>> >
>> > >Interessante retomar essa thread nesta semana que foi meio 'morta'...
>> > >
>> > >Sempre tive uma ideia intuitiva de que distribuir DC dentro do
>> datacenter
>> > >pode fazer mais sentido do que passar pelo inversor. Não cheguei a
>> fazer
>> > >contas, não é a minha especialidade, apesar de originalmente eu ser
>> > técnico
>> > >em eletrônica antes de começar com TI e depois redes. Mas me parece um
>> > >contrassenso especialmente considerando que o inversor não é muito
>> > >eficiente.
>> > >
>> > >Um sistema que eu acho muito interessante é a distribuição DC em
>> tensões
>> > >mais altas. É tecnicamente possível, inclusive, alimentar um
>> equipamento
>> > >com fonte chaveada com alimentação DC, desse que seja suficiente para o
>> > >projeto da fonte. Pelo que eu li, uns dois anos atrás, alguns
>> datacenter
>> > >estariam usando esse expediente, porém nunca consegui confirmar essa
>> > >informação
>> > >
>> > >(Obs: a primeira coisa que uma fonte chaveada faz é retificar o AC...
>> > >Portanto, ligar DC não chega a ser nenhum)
>> > >
>> > >Alguém tem experiência com esse tipo de ligação? Alguém já fez essa
>> > >experiência?
>> > >
>> > >Carlos Ribeiro
>> > >Em 20/02/2015 15:00, "Marcos Tadeu" <marcos at telecom.uff.br> escreveu:
>> > >
>> > >> Ops... Discordo de "consumo vai aumentar".
>> > >>
>> > >> Retrospectiva (obvia para muitos):
>> > >> Consumo é medido em potência (Watts ), igual tensão (Volts) vezes
>> > corrente
>> > >> (Amper) que, a princípio, independe da tensão de alimentação.
>> > >> O consumo de um equipamento que possa operar em 48V ou 127V ou 220V
>> ou
>> > >> qualquer outra tensão será O MESMO em qualquer tensão. Simplesmente
>> > porque,
>> > >> internamente, ele vai trabalhar com as mesmas tensões e correntes,
>> > >> consumindo a mesma coisa.
>> > >>
>> > >> Me referi como o consumo "a princípio" será o mesmo porque, conforme
>> > >> citado pelo Bruno, com menores tensões de alimentação, as correntes
>> > sobem
>> > >> proporcionalmente e, caso os condutores não sejam corretamente
>> > >> dimensionados, haverá maior perda por dissipação de potência em
>> forma de
>> > >> calor, nestes.
>> > >> Também, nas fontes, dado que a tensão residual em semicondutores é
>> mais
>> > ou
>> > >> menos a mesma, seja em baixa ou alta corrente, a perda de potência
>> > nestes
>> > >> será maior em maiores correntes (menores tensões de alimentação).
>> > >>
>> > >> No entanto, em sistemas "no-break de verdade" com baterias em
>> flutuação,
>> > >> que operam com
>> > >> retificador + gerador => baterias => inversor => equipamentos
>> > >> as perdas nos inversores para voltar a 110AC, ou qualquer outra
>> tensão,
>> > >> são muito maiores do que as perdas e investimento em condutores de
>> maior
>> > >> calibre.
>> > >>
>> > >> Temos estudos nesta área, com teoria e experimentos em laboratório.
>> Em
>> > >> breve, após fechados e registrados, volto a entrar em detalhes.
>> > >>
>> > >> On 08/20/2014 07:24 PM, Bruno Araújo wrote:
>> > >>
>> > >>> O consumo irá aumentar.
>> > >>>
>> > >>> Em geral, para manter a potência, equipamentos de baixa tensão
>> consomem
>> > >>> mais corrente. Quanto maior a corrente e a distância maior a perda
>> > (energia
>> > >>> desperdiçada em forma de calor), para minimizar esta perda será
>> > necessário
>> > >>> aumentar a secção do condutor(aumento de custo). Há também a perda
>> na
>> > >>> conversão.
>> > >>> Quando você faz a conversão do local a perda com os condutores
>> atuais é
>> > >>> menor. Uma fonte de alimentação que forneça corrente elevada tem
>> custo
>> > >>> elevado.
>> > >>>
>> > >>> _______________
>> > >>> Bruno Araújo
>> > >>>
>> > >>>
>> > >>> Antes de imprimir, verifique se tem papel e tinta suficiente na
>> > >>> impressora.
>> > >>>
>> > >>> Em 20/08/2014, às 16:34, Evandro Nunes <evandronunes12 at gmail.com>
>> > >>> escreveu:
>> > >>>
>> > >>>  caros,
>> > >>>> uma pratica recorrente que tenho acompanhado é a de diversos
>> > provedores
>> > >>>> que
>> > >>>> baixam a alimentacao de seus dispositivos de 128/220vac pra 48vdc
>> > >>>> compreendo diversos motivos que justificam, em relacao a variacao e
>> > >>>> qualidade de energia, mas nao sei calcular a diferenca de valor
>> > >>>> financeiro
>> > >>>> recentemente na empresa onde trabalho (nao e provedor) passou-se a
>> > >>>> considerar baixar tudo para 36Vac ou 48Vac, avaliamos os
>> equipamentos
>> > e
>> > >>>> quase todos podem receber, dando viabilidade num primeiro momento
>> > >>>>
>> > >>>> agora a duvida que tenho é exatamente quanto a economia $$$ pra
>> poder
>> > >>>> calcular em quanto tempo vai haver o retorno do investimento nessa
>> > >>>> mudança
>> > >>>> então imaginando um equipamento que consuma 90w em sua
>> especificação
>> > >>>> técnica, e pode trabalhar com fontes 110/220Vac ou com 24Vdc,
>> 36Vdc ou
>> > >>>> ainda 48Vdc como posso calcular a economia (ou a diferença, afinal
>> não
>> > >>>> sei
>> > >>>> se há economia voces que vao me orientar) numa taxa anual, já com
>> > >>>> impostos?
>> > >>>>
>> > >>>> ou estou simplificando demais e existem fatores que estou
>> ignorando?
>> > >>>> agradeço orientações, se possível com exemplos de cálculo
>> > >>>>
>> > >>>> obrigado!
>> > >>>> --
>> > >>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> > >>>>
>> > >>> --
>> > >>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> > >>>
>> > >>
>> > >> --
>> > >> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> > >--
>> > >gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> > --
>> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
>



More information about the gter mailing list