Amigos.

Esse off topic pareceu ser interessante.

Ligar o neutro ao terra é sim necessário, pelo fato de que não pode haver diferença de potencial entre esses dois elementos, porém essa união deve ser feito de forma segura e em apenas um ponto.
Não é simplesmente enfiar barras de cobre no chão, existe tamanho e quantidade de barras necessárias para cada fim. Até mesmo o tipo de solo pode influenciar na qualidade do aterramento.
Agora não se pode confundir aterramento com proteção contra raios, já vi várias empresas que ligam o terra dos equipamentos ao terra do para raio. Isso é errado e perigoso. O terra do para raio é independente e deve ser efetuado de preferencia distante do terra de equipamentos.

Outro cuidado a ser tomado é no gerador. O terra e o Neutro devem ser interligados de forma a garantir que não ocorra o fenômeno de neutro flutuante quando está operando via gerador, pois isso pode causar os mais variados problemas que vão desde a parada de alguns equipamentos, até o risco de incêndio.

Também não se pode achar que por tem o neutro aterrado que pode se usar um como  outro. A união deve ocorrer somente próximo ao gerador ou ao transformador ou na entrada da alimentação, no restante da instalação deve ser totalmente independente, mesmo por que eles tem funções diferentes. Um é para condução de energia e outro para proteção e segurança.

José Luiz Vieira
Diretor Técnico

Cel. 011 995421185
+5511 42018800
Skype: jose.luiz.vieira1



“Se não é monitorado, não é confiável”

www.eliteacs.com.br
br.linkedin.com/in/joseluizvieira



-----Mensagem original-----
De: Carlos Ribeiro [mailto:cribeiro at telbrax.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 24 de outubro de 2014 09:56
Para: Vagner Morais - Nwnet; Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Assunto: Re: [GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD

Meia dúzia de slides de um curso de NR10, com aquelas fotos "básicas", deveriam ser obrigatórios para qualquer um que quisesse se aventurar em fazer seu projeto elétrico sem apoio profissional :-\

Carlos Ribeiro
Em 24/10/2014 09:47, "Vagner Morais - Nwnet" <sysop at nwnet.com.br> escreveu:

> Com certeza o título é de Engenheiro Eletricista, como dizia um 
> professor se for engenheiro elétrico, ele te causaria um choque.
> Concordo com todos que devem procurar um profissional com experiência 
> e que possa aferir o serviço ao final.
>
> Atenciosamente,
>
> Vagner Morais
>
> -----Mensagem Original----- From: Marcio - Google
> Sent: Thursday, October 23, 2014 6:56 PM
> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> Subject: Re: [GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD
>
> Salve!
>
> Pelo que me consta é "Engenheiro Eletricista".
>
> Aterramento não é brincadeira, não é "cravar" algumas hastes e pronto.
>
> Aterramento mal feito, em certas circunstâncias, pode ser pior que a 
> ausência total.
>
> Conheço pelo menos uma dezena de casos de danos patrimoniais 
> significativos, e até a pessoas, causados por aterramentos mal 
> projetados e/ou mal executados.
>
> Contrate um engenheiro eletricista com experiência em aterramento e 
> profissionais habilitados para executar. A depender do caso, contrate 
> um terceiro para certificar a execução e projeto.
>
> [...]'s
>
> Marcio
>
> ========================================
> ########### Campanha Ajude o Marcio! ########### 
> http://sosmarcio.blogspot.com.br/
> http://www.vakinha.com.br/VaquinhaP.aspx?e=195793
> ========================================
> Em 22/10/2014 21:32, "Oripide Cilento Filho" <ocilento at gmail.com>
> escreveu:
>
>  No meu  CREA ( bem antigo !) consta o  titulo profissional como sendo
>> "Engenheiro Eletricista".
>>
>> De qualquer forma,  eletricista ou elétrico contrate alguém com boa 
>> capacitação e formação e peça para elaborar um projeto com 
>> recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica ) e do 
>> instalador uma ART de instalação. Muitas vezes a instalação não é 
>> compátivel com o projeto ( bastante comum no dia  a dia por economia, 
>> preguiça, incompetencia ....)
>>
>> Oripide
>>
>> 2014-10-22 11:53 GMT-02:00 Fernando Frediani <fhfrediani at gmail.com>:
>>
>> > Exato, são distintos e vale lembrar que a impedância máxima entre 
>> > as barras é de 10 Ohms, portanto dependendo da distancia a bitola 
>> > do cabo é determinante, principalmente pra onde você leva o Terra.
>> >
>> > Contrate um Engenheiro Elétrico (não um Eletricista) que ele deve 
>> > saber isso com o pé nas costas.
>> >
>> > Fernando
>> >
>> >
>> >
>> > On 22/10/2014 12:19, Eduardo Rigler wrote:
>> >
>> >> São aterramentos distintos, vc precisa de barra de aterramento e 
>> >> malha específica pra isso ficar legal.
>> >>
>> >> Pelo nível de suas dúvidas acho prudente vc falar com um bom >>
>> eletricista
>> >> pra pegar dicas para evitar problemas em sua instalação por aí.
>> >>
>> >>
>> >> []'s
>> >>
>> >>
>> >> Em 21 de outubro de 2014 10:52, Marcelo da Silva < 
>> >> marcelo at mginformatica.com>
>> >> escreveu:
>> >>
>> >>  Bom dia pessoal
>> >>>
>> >>>
>> >>> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção de um 
>> >>> pequeno CPD.
>> >>>
>> >>> estou com uma duvida,  estou no parana e segundo o MIT da Copel é 
>> >>> recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>> >>>
>> >>> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se 
>> >>> deve interligar a malha de terra de protecao dos equipamentos  ao 
>> >>> terra da caixa de entrada para este caso de protecao de 
>> >>> equipamentos de informatica;
>> >>>
>> >>> Alguem tem este conhecimento, pode me ajudar
>> >>> --
>> >>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >>>
>> >> --
>> >> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >>
>> >
>> > --
>> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



---
Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.
http://www.avast.com




More information about the gter mailing list