[GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD
Carlos Ribeiro
cribeiro at telbrax.com.br
Fri Oct 24 09:56:03 -02 2014
Meia dúzia de slides de um curso de NR10, com aquelas fotos "básicas",
deveriam ser obrigatórios para qualquer um que quisesse se aventurar em
fazer seu projeto elétrico sem apoio profissional :-\
Carlos Ribeiro
Em 24/10/2014 09:47, "Vagner Morais - Nwnet" <sysop at nwnet.com.br> escreveu:
> Com certeza o título é de Engenheiro Eletricista, como dizia um professor
> se for engenheiro elétrico,
> ele te causaria um choque.
> Concordo com todos que devem procurar um profissional com experiência e
> que possa aferir o serviço
> ao final.
>
> Atenciosamente,
>
> Vagner Morais
>
> -----Mensagem Original----- From: Marcio - Google
> Sent: Thursday, October 23, 2014 6:56 PM
> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> Subject: Re: [GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD
>
> Salve!
>
> Pelo que me consta é "Engenheiro Eletricista".
>
> Aterramento não é brincadeira, não é "cravar" algumas hastes e pronto.
>
> Aterramento mal feito, em certas circunstâncias, pode ser pior que a
> ausência total.
>
> Conheço pelo menos uma dezena de casos de danos patrimoniais
> significativos, e até a pessoas, causados por aterramentos mal projetados
> e/ou mal executados.
>
> Contrate um engenheiro eletricista com experiência em aterramento e
> profissionais habilitados para executar. A depender do caso, contrate um
> terceiro para certificar a execução e projeto.
>
> [...]'s
>
> Marcio
>
> ========================================
> ########### Campanha Ajude o Marcio! ###########
> http://sosmarcio.blogspot.com.br/
> http://www.vakinha.com.br/VaquinhaP.aspx?e=195793
> ========================================
> Em 22/10/2014 21:32, "Oripide Cilento Filho" <ocilento at gmail.com>
> escreveu:
>
> No meu CREA ( bem antigo !) consta o titulo profissional como sendo
>> "Engenheiro Eletricista".
>>
>> De qualquer forma, eletricista ou elétrico contrate alguém com boa
>> capacitação e formação e peça para elaborar um projeto com recolhimento de
>> ART (Anotação de Responsabilidade Técnica ) e do instalador uma ART de
>> instalação. Muitas vezes a instalação não é compátivel com o projeto (
>> bastante comum no dia a dia por economia, preguiça, incompetencia ....)
>>
>> Oripide
>>
>> 2014-10-22 11:53 GMT-02:00 Fernando Frediani <fhfrediani at gmail.com>:
>>
>> > Exato, são distintos e vale lembrar que a impedância máxima entre as
>> > barras é de 10 Ohms, portanto dependendo da distancia a bitola do cabo é
>> > determinante, principalmente pra onde você leva o Terra.
>> >
>> > Contrate um Engenheiro Elétrico (não um Eletricista) que ele deve saber
>> > isso com o pé nas costas.
>> >
>> > Fernando
>> >
>> >
>> >
>> > On 22/10/2014 12:19, Eduardo Rigler wrote:
>> >
>> >> São aterramentos distintos, vc precisa de barra de aterramento e malha
>> >> específica pra isso ficar legal.
>> >>
>> >> Pelo nível de suas dúvidas acho prudente vc falar com um bom >>
>> eletricista
>> >> pra pegar dicas para evitar problemas em sua instalação por aí.
>> >>
>> >>
>> >> []'s
>> >>
>> >>
>> >> Em 21 de outubro de 2014 10:52, Marcelo da Silva <
>> >> marcelo at mginformatica.com>
>> >> escreveu:
>> >>
>> >> Bom dia pessoal
>> >>>
>> >>>
>> >>> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção
>> >>> de um pequeno CPD.
>> >>>
>> >>> estou com uma duvida, estou no parana e segundo o MIT da Copel
>> >>> é recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>> >>>
>> >>> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se deve
>> >>> interligar
>> >>> a malha de terra de protecao dos equipamentos ao terra da caixa de
>> >>> entrada
>> >>> para este caso de protecao de equipamentos de informatica;
>> >>>
>> >>> Alguem tem este conhecimento, pode me ajudar
>> >>> --
>> >>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >>>
>> >> --
>> >> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >>
>> >
>> > --
>> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> >
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list