[GTER] Aterramento CPD
    Marcelo da Silva 
    marcelo at mginformatica.com
       
    Wed Oct 22 08:33:21 -02 2014
    
    
  
Bom dia Bruno ...
Entao, este esquema que voce está propondo,  um aterramento dedicado, 
chama-se de esquema TT,
Li em mais de um local que  este esquema NAO é o indicado para 
equipamentos de informatica:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/hardwares-em-geral/252607-aterramento-aterra-o-que.html
este outro documento, na pg: 5, sugere que deve estar interligado
http://www.gsiconsultoria.com.br/publicacoes_gsi/19%20-%20ART674-08%20(Problemas%20e%20soluc%20equip%20sensiveis).pdf
Em 2014-10-22 06:25, Bruno Araújo escreveu:
> Me parece que você fez um pequena confusão.
> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado,
> geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
> 
> _______________
> Bruno Araújo
> 
> 
> Antes de imprimir, verifique se tem papel e tinta suficiente na 
> impressora.
> 
> Em 21/10/2014, às 09:52, Marcelo da Silva <marcelo at mginformatica.com> 
> escreveu:
> 
>> Bom dia pessoal
>> 
>> 
>> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção
>> de um pequeno CPD.
>> 
>> estou com uma duvida,  estou no parana e segundo o MIT da Copel
>> é recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>> 
>> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se deve 
>> interligar
>> a malha de terra de protecao dos equipamentos  ao terra da caixa de 
>> entrada
>> para este caso de protecao de equipamentos de informatica;
>> 
>> Alguem tem este conhecimento, pode me ajudar
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
    
    
More information about the gter
mailing list