Me parece que você fez um pequena confusão.
O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado, geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
A malha para os equipamentos é outro aterramento.
_______________
Bruno Araújo
Antes de imprimir, verifique se tem papel e tinta suficiente na impressora.
Em 21/10/2014, às 09:52, Marcelo da Silva <marcelo at mginformatica.com> escreveu:
> Bom dia pessoal
>
>
> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção
> de um pequeno CPD.
>
> estou com uma duvida, estou no parana e segundo o MIT da Copel
> é recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>
> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se deve interligar
> a malha de terra de protecao dos equipamentos ao terra da caixa de entrada
> para este caso de protecao de equipamentos de informatica;
>
> Alguem tem este conhecimento, pode me ajudar
> --