Nos sistemas de Telecomunicacoes que instalamos em Subestacoes de Energia Eletrica, sempre que possivel da-se preferencia a alimentacao em -48VCC. Nao sou um especialista no assunto, mas posso citar algumas vantagens:

- usa-se a alimentacao direta do Banco de Baterias da Sub-estacao de energia, chamado de Carga Essencial;

- elimina-se uso de No-breaks ou Inversores (de -48VCC para 127VCA) dentro do bastidor, pois sao mais um ponto de falha no meio do caminho, quando ha a necessidade de alimentar equipamentos em 127VCA;

- se pegar fogo no bastidor, voce nao consegue desligar um no-break (as baterias estao la dentro e podem explodir com o calor);

- as baterias do no-break tem que ser trocadas a cada 2 anos. Ja o Banco de Baterias -48VCC elas duram de 10 a 15 anos. Facilita a vida de quem faz a manutencao da localidade, pois ha muitas areas que nao tem equipe local de telecomunicacoes;

- menor dissipacao de calor, pois o equipamento nao tem que converter de CA para CC. Um bom exemplo disso sao os notebooks: a conversao de corrente é feita fora do notebook, na fonte de energia externa, justamente pra nao gerar mais calor dentro do portatil;

- e´ instalado um disjuntor CC para cada switch.

Switches que usamos em -48VCC:
Ruggedcom 2100
Ruggedcom RS900
Garretcom 6K
Hirshmann
Cisco 2520



Emerson Araujo ---20/08/2014 17:19:51---Se você está com muita sede não importa se bebe água em uma xícara ou em um tulipa de chopp a sede v

De: Emerson Araujo <araujoprog at gmail.com>
Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>, 
Data: 20/08/2014 17:19
Assunto: Re: [GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac
Enviado por: gter-bounces at eng.registro.br





Se você está com muita sede não importa se bebe água em uma xícara ou em um
tulipa de chopp a sede vai ser a mesma. Da mesma forma os equipamentos, o
consumo é dado em Watts, não importando a tensão a potência consumida vai
ser a mesma. A tendência é que você gaste mais, afinal você vai adicionar
mais um equipamento para fazer a conversão de 110/220 para 48. O fato é que
há vários equipamentos que só trabalham com 48Vdc por isso somos obrigados
a usar essa tensão nos sites.


Em 20 de agosto de 2014 16:34, Evandro Nunes <evandronunes12 at gmail.com>
escreveu:

> caros,
> uma pratica recorrente que tenho acompanhado é a de diversos provedores que
> baixam a alimentacao de seus dispositivos de 128/220vac pra 48vdc
> compreendo diversos motivos que justificam, em relacao a variacao e
> qualidade de energia, mas nao sei calcular a diferenca de valor financeiro
> recentemente na empresa onde trabalho (nao e provedor) passou-se a
> considerar baixar tudo para 36Vac ou 48Vac, avaliamos os equipamentos e
> quase todos podem receber, dando viabilidade num primeiro momento
>
> agora a duvida que tenho é exatamente quanto a economia $$$ pra poder
> calcular em quanto tempo vai haver o retorno do investimento nessa mudança
> então imaginando um equipamento que consuma 90w em sua especificação
> técnica, e pode trabalhar com fontes 110/220Vac ou com 24Vdc, 36Vdc ou
> ainda 48Vdc como posso calcular a economia (ou a diferença, afinal não sei
> se há economia voces que vao me orientar) numa taxa anual, já com impostos?
>
> ou estou simplificando demais e existem fatores que estou ignorando?
> agradeço orientações, se possível com exemplos de cálculo
>
> obrigado!
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter




-- 
Emerson Araujo
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
AVISO
Esta mensagem e destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatario(s), podendo conter informacoes confidenciais, protegidas por lei. A transmissao incorreta da mensagem nao acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. E vedado a qualquer pessoa que nao seja destinatario usar, revelar, distribuir ou copiar, ainda que parcialmente, esta mensagem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER
This message is destined exclusively to the intended receiver.
It may contain confidential or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.
If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.




More information about the gter mailing list