Os carregadores de bateria em nobreaks funcionam injetando corrente de
carga e desligando quando o banco chega a uma tensão de aproximadamente 54V
(quando as baterias são de chumbo).
Ocorre que se uma das baterias tenha vazada eletrólito ou tenha algum
problema químico ou físico, durante o processo de carga a sua tensão não
irá subir junto com as demais podendo ficar com 12V ao invés de 13,8V,
então as 3 demais baterias irão continuar sendo carregadas (mesmo tendo
chegado a 13,8V estando com o estado de carga 100%), até que o carregador
atinja os 54V e desligue a carga rápida.
Esse processo acaba danificando as demais baterias ocasionando evaporação
do eletrólito e com o tempo todo o banco acaba estragando por conta de uma
bateria.
O ideal é usar um equalizador de cargas de baterias, nunca vi nenhum para
venda mas é assunto bem falado para baterias em carros elétricos entre
outros.
att
Werner
2013/9/25 Raimundo Santos <raitech at gmail.com>
> 2013/9/25 Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
>
> > 20 anos? Pra mim é mito!
> > ------------------------
> >
>
> Sim! Depois de ler algumas especificações da Tudor, reparei que é mito,
> provavelmente alguém querendo vender uma solução estacionária, inflou uma
>
>
> > Se você colocou um No-Break para alimentar um equipamento é porque você
> não
> > quer se sujeitar a paradas inesperadas.
> > Você vai se fiar em uma bateria com mais de 5 anos para tocar algo
> crítico?
> >
> > Aumentar a durabilidade
> > -----------------------
> > Procure por um dispositivo chamado "analisador de baterias".
> > Ele vai medir a tensão entre cada bateria e também a corrente do
> circuito,
> > e assim verificar a impedância de cada bateria.
> > A redução da impedância da bateria indica que o fim da vida útil da
> > mesma(antigamente diziam "colando as placas"). Essa bateria já foi para o
> > beleléu, mas o importante é que substituindo ela rapidamente, você não
> vai
> > expor as demais baterias do circuito a um esforço que reduziria a vida
> útil
> > das mesmas.
> > Existem modelos com e sem monitorament via rede IP, o que implica em
> custo.
> > A escolha neste caso(datacenter) é óbvia.
> > P.S.: Não são todos os no-breaks que suportam este tipo de equipamento.
> >
>
> "esse tipo de equipamento", Douglas, você se refere ao "analisador de
> baterias"? Algum modelo/alguma marca para indicar?
>
>
> >
> > 4 de 45Ah, 2 de 100Ah
> > ---------------------
> > Baterias de tamanho diferente significa cargas de impedância diferente,
> > oque significa que você estará expondo algumas das baterias a esforços
> > diferente dos quais elas foram dimensionadas.
> > Em resumo, você está diminuindo a vida útil das baterias...
> >
> >
> Nesse caso não há mistura de potências/tamanhos: são duas a duas, em série,
> da seguinte maneira:
>
> . 2 x 45Ah em um no-break
> . 2 x 45Ah em outro no-break
> . 2 x 100Ah em mais um outro no-break
>
> A minha dúvida maior é mesmo o que você responde a seguir, sobre como
> testar se o no-break está mesmo carregando as baterias.
>
> Outra dúvida que surgiu: a diferença de capacidade da bateria interna de
> cada no-break em relação as estacionárias pode criar esse problema de
> esforços diferentes em cada bateria?
>
> Qual teste eu poderia fazer?
> > ----------------------------
> > Presumo que esteja usando um no-break legado que não te forneça nenhum
> tipo
> > de informação, então segue a GAMBIARRA.
> > Tire esse no-break de produção por um tempo(eu sei que isso é duro de
> > ouvir), e deixe ele vazio(ou com pouca carga) carregando as baterias por
> um
> > dia ou mais.
> > Arranje um conjunto de cargas invariáveis que consumam uma potência entre
> > 60-70% da capacidade nominal do no-break. Recomendo que use cargas
> > puramente resistivas. Não use motores pois são cargas indutivas. Ferros
> de
> > passar são uma boa.
> > Ligue as cargas ao no-break, mantendo-o alimentado por um tempinho(5-10
> > minutos) e então desalimente o nobreak. E meça o tempo de autonomia do
> > no-break.
> > Para você ter uma boa noção de qual bateria é a vilã da jogada, acompanhe
> > com alguns multímetros a tensão de cada bateria durante o teste a quente.
> >
> >
> >
> Hum.... isso requer um bom planejamento.
>
> Está anotada a dica, obrigado Douglas!
>
>
> >
> > Em 25 de setembro de 2013 10:23, Raimundo Santos <raitech at gmail.com
> > >escreveu:
> >
> > > Olá Lista, bom dia!
> > >
> > > Temos algumas baterias, duas a duas ligadas em série, e ligadas nas
> > > entradas auxiliares de no-breaks comuns.
> > >
> > > Estão aqui há 3 anos, e não parecem estar bem de saúde. Uma em cada
> > ligação
> > > em série parece estar ruim e estou com a dúvida, devido a ser meu
> > primeiro
> > > contato com tal equipamento, de qual o tempo que costumam durar tais
> > > baterias.
> > >
> > > Sapeando rápido no Google, encontrei que algumas podem durar +/- 20
> > anos, o
> > > que me foi surpresa. Isso procede na experiência de vocês?
> > >
> > > Quanto ao fato de estarem mal-carregadas, qual o teste que eu poderia
> > fazer
> > > para saber se de fato estão bem carregadas, ou se meus no-breaks as
> estão
> > > carregando corretamente?
> > >
> > > Temos 6 baterias Moura Estacionárias, 4 de 45Ah, 2 de 100Ah.
> > >
> > > Obrigado pela ajuda!
> > > Raimundo Santos
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
More information about the gter
mailing list