[GTER] Nobreak dentro do datacenter
Juliano Primavesi | KingHost Hospedagem de Sites
juliano at kinghost.com.br
Tue Sep 24 10:55:47 -03 2013
Paulo,
Concordo contigo, mas nem sempre temos as perguntas certas para o google dar as respostas que precisamos.
Juliano
Em 24/09/2013, às 09:42, Paulo Henrique - BSD escreveu:
> Por as pessoas perguntam antes de pesquisar? O histórico da lista de maio/junho tesm estas e outras informações ou fomtes que as conterão!!
>
> Att
>
> Enviado do meu Xperia™ smartphone
>
> Ari Arantes Filho <ari at dd.com.br> escreveu:
>
>> Antonio,
>>
>> Você sabe dizer se pelo simples de colocar o nobreak dentro do rack no
>> datacenter, meu consumo de energia irá subir? Eu creio que não, mas ouvi
>> falar que isso irá acontecer.
>> Obrigado
>>
>>
>>
>> Em 23 de setembro de 2013 17:18, Antonio Torres
>> <antonio.torres at vsat.com.br>escreveu:
>>
>>> A TIA-942 permite UPSs de até 80KVA (total) com *baterias seladas
>>> internas* na mesma sala dos equipamentos.
>>>
>>> A mesma TIA-942 permite, em casos de "mission-critical", UPSs extras a
>>> nível de rack (certificadas para rack, como a APC SUA2200R ) e com a
>>> anuência escrita do Datacenter.
>>>
>>>
>>>
>>> []s
>>>
>>> Antonio Torres
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On Sep 23, 2013, at 3:40 PM, gter-request at eng.registro.br wrote:
>>>>
>>>> From: Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
>>>> Subject: Re: [GTER] Nobreak dentro do datacenter
>>>> Date: September 23, 2013 12:12:14 PM GMT-03:00
>>>> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <
>>> gter at eng.registro.br>
>>>> Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <
>>> gter at eng.registro.br>
>>>>
>>>>
>>>> Primeira recomendação é: Procure as normas aplicáveis!
>>>>
>>>> Em tratando-se de no-break, me lembro de existir uma potência máxima
>>>> permitida para uso dentro do DataCenter. Mas não me lembro qual é esse
>>>> valor.
>>>>
>>>> Mas o grande galho não está no no-break em si, e sim NO BANCO DE
>>> BATERIAS.
>>>> Para uso dentro de DataCenter, as baterias devem seladas. (Trama de
>>> nylon,
>>>> e de ácido em gel são as mais caras. )
>>>>
>>>> Baterias estacionárias são um grande risco (respingos de ácido e gases)
>>> aos
>>>> equipamentos e às pessoas que podem vir a estar no DC. (Baterias
>>>> automotivas não devem ser utilizadas em no-breaks.)
>>>>
>>>> O problema é que a diferença de custo por autonomia das baterias seladas
>>>> versus o custo por autonomia de baterias estacionárias é bem grande.
>>> Então,
>>>> dependendo do que você vai querer de autonomia, vale a pena gastar um
>>>> pouquinho em instalação e tirar o no-break de dentro do DataCenter.
>>>>
>>>> /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
>>>> Em 23/09/2013 11:53, "Ari Arantes Filho" <ari at dd.com.br> escreveu:
>>>>
>>>>> Pessoal,
>>>>>
>>>>> Gostaria de saber se tem alguma restrição técnica em colocar um nobreak
>>>>> dentro do datacenter?
>>>>>
>>>>> A ideia é proteger contra picos de energia.
>>>>>
>>>>> Sei que esse é a função do datacenter, mas em menos de 1 ano tivemos 2
>>>>> incidências dentro do Terremark, onde a energia "piscou" e, na primeira
>>>>> vez, todas as máquinas deram boot, já na segunda, somente 3 servidores
>>>>> desligaram.
>>>>>
>>>>> Gostaria de colocar 1 das fontes do servidor no nobreak e a outra fonte
>>>>> direto na alimentação do datacenter.
>>>>>
>>>>> Alguma experiência no assunto?
>>>>>
>>>>> Terei maior consumo de energia?
>>>>>
>>>>> Se for possível, penso em comprar os nobreaks de rack de 3Kva e colocar
>>>>> alguns servidores mais críticos.
>>>>>
>>>>> Obrigado!
>>>>>
>>>>> Ari
>>>>> --
>>>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>> --
>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter