[GTER] Qual no-break escolher?

Juliano Primavesi | KingHost Hospedagem de Sites juliano at kinghost.com.br
Mon Sep 16 09:29:06 -03 2013


Se nao me engano, todas as linhas da CM aceitam, tanto que eles vendem o medidor de baterias como acessorio, que vai ligado direto no banco de baterias.

Juliano




Em 13/09/2013, às 22:43, Marcelo M. Pinheiro GMail escreveu:

> A linha  Conception aceita
> 
>> Marcelo Marques Pinheiro
> NipBr - NipCable do Brasil LTDA.
> (12)2138-8000.
> 
> 
> Em 13/09/2013, às 22:12, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com> escreveu:
> 
>> Um comentário sobre um no-break da CM...
>> Um cliente meu não pode colocar um anabat no no-break dele(CM 20 KVA) por
>> causa da desenho eletronico do mesmo.
>> Algo relacionado ao circuito do carregador de baterias compartilhar alguma
>> parte com o inversor (não lembro ao certo).
>> 
>> /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
>> Em 13/09/2013 22:01, "Marcelo M. Pinheiro GMail" <marcelo.nipcable at gmail.com>
>> escreveu:
>> 
>>> Por 10Mil acho difícil mais já tentou com a CMComandos?
>>> 
>>>>>> Marcelo Marques Pinheiro
>>> NipBr - NipCable do Brasil LTDA.
>>> (12)2138-8000.
>>> 
>>> 
>>> Em 13/09/2013, às 12:58, Eduardo Fontinelle <eduardo at gerencianet.com.br>
>>> escreveu:
>>> 
>>>> Carlos André,
>>>> Você não está errado não. Mas como a verba não são prêmios da mega-sena,
>>>> gasto bastante agora no equipamento e mais tarde eu gasto com banco de
>>>> baterias.
>>>> 
>>>> Paulo,
>>>> Esta série parece ser muito boa mesmo. Pelas especificações, atenderia
>>>> perfeitamente, porém, o preço está fora de compatibilidade! :D
>>>> 
>>>> 
>>>> Será que acho um bom equipamento com aproximadamente R$10.000,00? Não
>>>> precisa ser de rack não.
>>>> 
>>>> 
>>>> *Eduardo Fontinelle*
>>>> Analista de Sistemas
>>>> +55 (31) 3603-0800
>>>> +55 (31) 3603-0829 - Ramal: 701
>>>> 
>>>> 
>>>> Em 13 de setembro de 2013 10:10, Paulo Henrique - BSD <
>>>> paulo.rddck at bsd.com.br> escreveu:
>>>> 
>>>>> Recomendo Eaton srrie 9PX
>>>>> 
>>>>> São excelentes.
>>>>> 
>>>>> Enviado do meu  Xperia™ smartphone
>>>>> 
>>>>> Eduardo Fontinelle <eduardo at gerencianet.com.br> escreveu:
>>>>> 
>>>>>> Olá pessoal, bom dia.
>>>>>> 
>>>>>> Estou fazendo alguns investimentos na parte elétrica do CPD aqui e a
>>> troca
>>>>>> dos nobreaks está inclusa.
>>>>>> 
>>>>>> O cenário é o seguinte: tenho um consumo de aproximadamente 6kW e
>>> todos os
>>>>>> servidores (Dell R720) operando em 110V. A CEMIG, barões da
>>> eletricidade
>>>>>> aqui em minas, estão instalando um trifásico no datacenter (no momento,
>>>>> tem
>>>>>> somente 1 fase). Nesta tocada, já comprei 1 gerador de 30KvA trifásico
>>> e
>>>>>> agora estou procurando nobreaks.
>>>>>> 
>>>>>> Meu problema no momento: estou indo por marcas conhecidas. APC,
>>> Emerson e
>>>>>> Eaton. Estou procurando um nobreak da seguinte forma:
>>>>>> 
>>>>>> 10KvA
>>>>>> Entrada: 110V(F+N) ou 220V(F+F+N)
>>>>>> Saida: 110V ou 220V
>>>>>> Online de Dupla Conversão
>>>>>> 5 minutos com meia carga já me atende. Quero ele funcionando na bateria
>>>>>> somente enquanto o gerador entra.
>>>>>> 
>>>>>> Por causa da grande variedade de fabricantes nacionais e
>>> internacionais,
>>>>>> gostaria de saber dos senhores o que recomendam neste cenário.
>>>>>> 
>>>>>> Desde já agradeço a atenção.
>>>>>> 
>>>>>> Att.,
>>>>>> 
>>>>>> *Eduardo Fontinelle*
>>>>>> Analista de Sistemas
>>>>>> +55 (31) 3603-0800
>>>>>> +55 (31) 3603-0829 - Ramal: 701
>>>>>> --
>>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>> --
>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>> --
>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter




More information about the gter mailing list