Se estiver falando de alimentação DC, existem retificadores com
monitoramento SNMP. Mas se você já possui o retificador, a substituição
fica financeiramente inviável.

Se o objetivo for monitoração preventiva de baterias, recomendo o anabat da
CP do RS. Coisa bem feita!

Se for algo mais específico você pode usar um mini-CLP(Ex.: Logo da
Siemens) com módulo ModBus-IP.
No CLP você pode ter tanta entradas e saídas analógicas ou digitais quanto
você precisar.
Para monitorar/gerenciar esse IO, você vai ter que usar ModBus.
Para "transformar" esse ModBus em SNMP, já vi implementações usando o
LinTouch, que é uma opção OpenSource ao WinTouch da Siemens.

/*Android told-me that this text should be at bottom.*/
Em 13/09/2013 00:45, "Rafael Galdino" <sup.rafaelgaldino at gmail.com>
escreveu:

> Alguém tem conhecimento de algum dispositivo que monitore:
> Voltagem de bateria
> Amperagem da bateria
>
> e que o mesmo tenha rj45 ethernet para monitoramento via ip / SNMP ??
>
> para monitoramento remoto de uma torre onde tem Painel solar e banco de
> bateria.
>
> caso conheçam favor informar
>
>
> Desde Já agradeço
>
> --
> Att.
>
> Rafael Galdino
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>