[GTER] RES: Uso do Gerador com Nobreaks

Thiago Everton thiago.everton at uece.br
Tue Sep 10 20:24:47 -03 2013


Boa noite,


	Roberto, na teoria é SHOW, mas na pratia estou sofrendo por ter
tido esse pensamento ai, meu gerador opera na faixa de 55Hz a 65Hz, não
mais e nem menos que isso, mas fomos comprar ano passado alguns nobreak's
e o que ocorre toda vez que o gerador dispara o nobreak não segura a
variação e desliga os servidores, tenho da mesma marca 1 que é senoidal
pura e dupla-conversão que funciona normal.

	Olhem o video que gravei para poder enviar para o fabricante
quando abrimos chamados - http://youtu.be/qaQbHDcixHY

	Para o Gustavo..."Minha" recomendação é que pague mais caro um
pouco, mas pegue um on-line com senoida pura, pois no meu caso os unicos
que funcionam aqui. A brincadeira tá saindo cara, queimou 1 server IBM.

--
Thiago Everton
Analista de Suporte
Universidade Estadual do Ceará

-----Mensagem original-----
De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br] Em
nome de Roberto Alcântara
Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 13:45
Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Assunto: Re: [GTER] Uso do Gerador com Nobreaks

Se o seu objetivo é que funcione com grupo gerador, não importa se é dupla
conversão, senoidal ou qualquer outra coisa. Simplesmente garanta que que
a frequência de entrada possa variar consideravelmente. 50-70Hz é uma
margem boa, 45-75Hz, ótima. Assim ele reconhece a rede mesmo com a
variação usual dos grupos geradores que o mercado fornece.

Os outros parâmetros que foram ditos por aqui podem até ser importante no
seu cenário, mas a resposta para a sua pergunta original é essa.  E não
deve existir grupo gerador com saída "quadrada" (ou retangular, ou
"senoidal por aproximação").  Não faz sentido, não é mais barato de
construir, é mas complicado tecnicamente e limita a utilização. Nunca ouvi
falar.

Detalhe: se você não for usar um nobreak com dupla conversão, garanta que
as cargas também possam sofrer a variação na frequência na mesma faixa sem
problemas.

sds


 - Roberto


2013/9/9 Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>

> Imagino que sua dúvida faça referência à geradores de pequeno porte,
> com excitação não variável, onde relação de potência_elétrica vs
> potência_mecânica seja ajustada através sistemas de eletrônica de
potência.
>
> Nesse caso, deves se preocupar em usar nobreaks senoidais.
> Preferencialmente de dupla conversão(TBJ + FET).
>
> Outra coisa com a qual você deve se preocupar é o Fator de Potência de
> suas cargas, e o Fator de Potência suportado pelos seus nobreaks e
geradores.
>
>
>
> Em 9 de setembro de 2013 09:42, Gustavo Freitas <gst.freitas at gmail.com
> >escreveu:
>
> > Pessoal,
> >
> > Alguem sabe as especificações de modelos de nobreak para ser
> > interligado com gerador.
> >
> >
> >
> > --
> > Gustavo Freitas
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list