[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Thu Mar 14 22:23:24 -03 2013


Concordo com o que o Rafael comentou.

Uma releitura para o que o Rubens disse seria:
São 4 circuitos por Rack: A, B,, A+B, By-pass.
E em cada circuito desse liga-se as réguas como melhor for conveniente.
Se forem horizontais, serão mais réguas(PDU ou calha de tomadas, como
preferir.)
Seforem verticais, geralmente é uma só por circuito.
E a de by-pass, pode nem existir se houver por exemplo duas tomadas para
cada circuito no chão do rack.

E isso tudo sem adicionar a complexidado do 127/220V, ou então do DC. Hehe.
Em 14/03/2013 22:09, "Rafael Cresci" <cresci at gmail.com> escreveu:

> Na verdade é uma bobagem sem tamanho dar numero/quantidade fixa/absoluta.
>
> Um PDU (o nome régua me dá calafrios) tem uma potência máxima que ele
> pode servir.
> Por sua vez a quantidade de PDUs depende de se a configuração é
> redundante e da densidade do rack, isto é, da capacidade máxima em kW
> que pode ser montada nele.
>
> Isso depende do design do datacenter, a saber, da quantidade de espaço
> físico versus a capacidade de ar-consicionado versus espaço ocupado
> pelo rack versus total de racks no espaço.
>
> Em numeros americanos, um datacenter geralmente é planejado para
> suportar 75W/pé quadrado (telcos dos anos 80), 150W/pé quadrado (anos
> 90), 300W/pé quadrado (anos 2000) ou mais modernos a 475W/pé quadrado.
> Um rack ocupa por volta de 20-25sqft, logo, limite num datacenter
> padrão de 150W seria de 3kW, ou um circuito de 30A a 120V. O comum
> nesses de baixa densidade é ver um limite de 20A/120V expansivel a
> 40A. Ou 60A num DC dos anos 2000. Ou 80A-100A num DC moderno
> (10-12kW/rack). Acima disso há problemas de resfriamento por causa de
> direcionamento das massas de ar e capacidade em CFM dos HVAC a menos
> que se coloquem ventiladores direcionais nos corredores (feio).
>
> Existem PDUs de 20 e 30A tanto em 120 quanto 208 quanto 240V. A
> quantidade maxima deles por rack depende de quantos kW ele suporta..
> Exemplo: um PDU de 30A/208V tem maximo de 4992W de carga critica
> continuada (que é 80% do limite maximo de pico, ou seja, 24A maximo de
> uso continuo com janelas para picos de ate 30A senão causa incêndio).
> Num DC de 10kW/rack então seria possivel ter 2 primarios por rack + 2
> secundários. Já num DC de 5kW/rack seria de 1 de cada...
>
> []s
> Rafael Cresci
>
> Sent from my iPad
>
> On Mar 14, 2013, at 21:36, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> wrote:
>
> > 2013/3/14 Kalil de A. Carvalho <kalilac at gmail.com>
> >
> >> Bom dia senhores.
> >>
> >> Não sei se aqui é o local correto para fazer este tipo de pergunta, caso
> >> não alguem poderia me indicar onde faza-la?
> >>
> >> Me perguntarão quantas réguas elétricas era o recomendado por rack em um
> >> datacenter.
> >
> >
> > Quando te perguntarem, responda 4: 1 da energia sistema A, 1 da energia
> > sistema B, 1 da energia A+B e 1 da energia sem UPS.
> >
> > Equipamentos de produção com fontes redundantes:  1 cabo em A, 1 cabo em
> B.
> > Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
> > Equipamentos de serviço como notebooks, furadeiras, aparafusadeiras etc.:
> > régua da energia sem UPS
> >
> >
> > Rubens
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>