[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?
Rafael Cresci
cresci at gmail.com
Thu Mar 14 22:06:07 -03 2013
Na verdade é uma bobagem sem tamanho dar numero/quantidade fixa/absoluta.
Um PDU (o nome régua me dá calafrios) tem uma potência máxima que ele
pode servir.
Por sua vez a quantidade de PDUs depende de se a configuração é
redundante e da densidade do rack, isto é, da capacidade máxima em kW
que pode ser montada nele.
Isso depende do design do datacenter, a saber, da quantidade de espaço
físico versus a capacidade de ar-consicionado versus espaço ocupado
pelo rack versus total de racks no espaço.
Em numeros americanos, um datacenter geralmente é planejado para
suportar 75W/pé quadrado (telcos dos anos 80), 150W/pé quadrado (anos
90), 300W/pé quadrado (anos 2000) ou mais modernos a 475W/pé quadrado.
Um rack ocupa por volta de 20-25sqft, logo, limite num datacenter
padrão de 150W seria de 3kW, ou um circuito de 30A a 120V. O comum
nesses de baixa densidade é ver um limite de 20A/120V expansivel a
40A. Ou 60A num DC dos anos 2000. Ou 80A-100A num DC moderno
(10-12kW/rack). Acima disso há problemas de resfriamento por causa de
direcionamento das massas de ar e capacidade em CFM dos HVAC a menos
que se coloquem ventiladores direcionais nos corredores (feio).
Existem PDUs de 20 e 30A tanto em 120 quanto 208 quanto 240V. A
quantidade maxima deles por rack depende de quantos kW ele suporta..
Exemplo: um PDU de 30A/208V tem maximo de 4992W de carga critica
continuada (que é 80% do limite maximo de pico, ou seja, 24A maximo de
uso continuo com janelas para picos de ate 30A senão causa incêndio).
Num DC de 10kW/rack então seria possivel ter 2 primarios por rack + 2
secundários. Já num DC de 5kW/rack seria de 1 de cada...
[]s
Rafael Cresci
Sent from my iPad
On Mar 14, 2013, at 21:36, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> wrote:
> 2013/3/14 Kalil de A. Carvalho <kalilac at gmail.com>
>
>> Bom dia senhores.
>>
>> Não sei se aqui é o local correto para fazer este tipo de pergunta, caso
>> não alguem poderia me indicar onde faza-la?
>>
>> Me perguntarão quantas réguas elétricas era o recomendado por rack em um
>> datacenter.
>
>
> Quando te perguntarem, responda 4: 1 da energia sistema A, 1 da energia
> sistema B, 1 da energia A+B e 1 da energia sem UPS.
>
> Equipamentos de produção com fontes redundantes: 1 cabo em A, 1 cabo em B.
> Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
> Equipamentos de serviço como notebooks, furadeiras, aparafusadeiras etc.:
> régua da energia sem UPS
>
>
> Rubens
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list