[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?
casfre at gmail.com
casfre at gmail.com
Thu Mar 14 23:01:44 -03 2013
2013/3/14 Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com>:
>> > Equipamentos de produção com fontes redundantes: 1 cabo em A, 1 cabo em
>> B.
>> > Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
>>
>> Por favor, como é esse A+B Rubens?
>>
>
> Uma chave comutadora ligada aos UPS A e UPS B que vai fornecer a energia de
> um deles. Ou, numa versão melhor, rack ímpar tem uma chave que prefere o
> UPS A e rack par tem uma outra chave que prefere o UPS B.
Rafael, Douglas e Rubens,
Muito bacana. Valeu. Imaginei que seria algum tipo de "comutador", mas
fiquei na dúvida. Ótimas as indicações. Vou explorar as opções.
Interessante é que tive a impressão que seria algo como Rafael citou,
ou seja, depende do tamanho da encrenca. O negócio é manter balanceado
e dimensionado pela carga. :-)
Obrigado.
Cássio