[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?
Rafael Cresci
cresci at gmail.com
Thu Mar 14 22:08:54 -03 2013
Se for procurar no mercado é só procurar por PDU com ATS embutido.
Ex.: Tripplite
http://www.tripplite.com/en/products/product-series.cfm?txtSeriesID=942
Sent from my iPad
On Mar 14, 2013, at 22:02, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> wrote:
Equipamentos de produção com fontes redundantes: 1 cabo em A, 1 cabo em
B.
Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
Por favor, como é esse A+B Rubens?
Uma chave comutadora ligada aos UPS A e UPS B que vai fornecer a energia de
um deles. Ou, numa versão melhor, rack ímpar tem uma chave que prefere o
UPS A e rack par tem uma outra chave que prefere o UPS B.
Rubens
--
gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list