[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?

Luiz Henrique G. Granja lgranja at gmail.com
Thu Mar 14 14:21:01 -03 2013


Kalil,

como os servidores para Datacenter "sempre" tem duas fontes, o
aconselhável é colocar duas reguas. Estas devem ser calculadas com a
potência dos equipamentos que serão utilizadas. Cada régua sendo
utilizada em circuito diferente, para manter uma "alta"
disponibilidade.

Att
Luiz H. G. Granja


Em 14 de março de 2013 07:52, Kalil de A. Carvalho <kalilac at gmail.com> escreveu:
> Bom dia senhores.
>
> Não sei se aqui é o local correto para fazer este tipo de pergunta, caso
> não alguem poderia me indicar onde faza-la?
>
> Me perguntarão quantas réguas elétricas era o recomendado por rack em um
> datacenter.
>
> Nos locais que trabalhei o normal eram três réguas por rack, porem já me
> disseram que era nomaximo duas.
>
> Existe um padrão para isso?
>
> Onde posso achar esta informação?
>
> Grato.
>
>
> --
> Kalil de A. Carvalho
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



-- 

____________________
Att
Luiz Henrique G. Granja
lgranja at gmail.com



More information about the gter mailing list