[GTER] RES: Opinião switches datacom
Richard Molina
richardm.molina at telefonica.com
Wed Jan 16 11:21:24 -02 2013
Também tive experiência com este fabricante em L2 e L3 e sem problemas sem contar que a empresa te dá um suporte muito bom...
Richard Molina
-----Mensagem original-----
De: gter [mailto:gter-bounces at eng.registro.br] Em nome de Paulo Dias - Telbrax
Enviada em: quarta-feira, 16 de janeiro de 2013 07:56
Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Assunto: Re: [GTER] Opinião switches datacom
Já trabalhei com switchs da Datacom em diversos cenários e posso lhe dizer
que dependendo da aplicação a linha DM3000 ou 4000 é altamente recomendada.
Em uma rede tipicamente layer 2 tivemos alguns transtornos relativos a bugs
de firmware e hardware, que após ser reportado foi prontamente identificado
e corrigido pela Datacom.
- QinQ funciona perfeitamente mas recentemente tivemos problemas ao tunelar
o protocolo PVST. Após uma série de testes e diagnósticos identificamos que
não era possível rodar o QinQ com o L2TP habilitado para o protocolo PVST
pois o mesmo barrava os BPDUs gerando loop na rede do cliente. Isso foi
corrigido com um novo firmware lançado no final do ano passado.
- STP / RSTP e MSTP funciona muito bem, nunca tive problemas. A Datacom
recomenda o uso do EAPS, mas com este tive uma série de problemas quando
ocorria um evento na rede.
- Outros recursos com backup-link (que permite habilitar uma rota de
contingência para o switch em caso de falha da rota principal) e o
link-state-trace (que monitora uma porta para derrubada quando a porta de
uplink ficar down) são recursos interessantes e funcionam perfeitamente.
- LACP funciona bem, também nunca tive problema.
Um recurso que sinto falta é o NO-MAC-LEARNING, acho que a Datacom poderia
ter implementado em seus switchs metro ethernet.
Um outro switch que já usei é o DEMARC (EDD-2104G2) que possui os mesmos
recursos da linha DM3000, com algumas limitações, e serve para ser usado
como CPE. São 8 portas, sendo 4 portas ópticas, 2 1000FX, 2 100/1000FX e 4
portas elétricas 10/100/1000.
Espero poder ter ajudado.
Abs!
Em 15 de janeiro de 2013 17:10, Guilherme '
<guilhermemonteiro4 at hotmail.com>escreveu:
>
> Senhores,
> Estamos avaliando alguns switches Datacom, alguém poderia acrescentar
> alguma experiência (boa ou ruim) com esses switches?Usando coisas básicas,
> spanning-tree, QINQ etc.
>
> Muito Obrigado.
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
--
Atenciosamente,
*Paulo Renato Avellar Dias*
*Coordenação de Tecnologia * Analista de Redes*
Tel: +55 (31) 3305-5660
Cel: +55 (31) 9796-3149
INOC: 28250*100
paulo at telbrax.com.br
www.telbrax.com.br
**
--
gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição
More information about the gter
mailing list