[GTER] no-break com paralelismo
Juliano Primavesi | KingHost
juliano at kinghost.com.br
Sat Jul 7 14:16:28 -03 2012
Adriano,
Que linha da CM tu usa?
Juliano
Em 07/07/12 10:39, Jonatas M. Victor escreveu:
> E engetron e cp alguém já utilizou ou utiliza? Realmente é
> problemático no-breaks com paralelismo?
>
> 2012/5/30 Adriano Struck<adrianos at tpa.com.br>:
>> Aqui usamos Nobreaks CM Comandos + fontes redundantes nas cargas + Gerador.
>> Funciona muito bem. Não esqueça do projeto elétrico (QDFs, etc) isso também
>> tem um custo.
>>
>> att.
>>
>> Adriano Struck
>> Supervisor de Rede
>> TPA Internet
>> (47) 3382-2684
>> www.tpa.com.br
>>
>> -----Original Message----- From: Marcelo Szeer
>> Sent: Thursday, May 24, 2012 4:01 PM
>> To: gter at eng.registro.br
>> Subject: [GTER] no-break com paralelismo
>>
>>
>> Boa tarde..
>>
>> Qual modelo ou marca recomendam para no-breaks com paralelismo redundante ?
>>
>> A marca SENUS é boa ? alguém utiliza ?
>>
>> Obrigado...
>>
>> Marcelo Szeer
>>
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
>
More information about the gter
mailing list