[GTER] Redundância entre Switchs (Era -Re: [caiu] Cloud Tecla Off)
Henrique de Moraes Holschuh
henrique.holschuh at ima.sp.gov.br
Mon Feb 13 16:27:05 -02 2012
On 13-02-2012 15:44, Lista wrote:
> Caros colegas mais experiente no assunto, nesse caso como relato
> pelo Pina, como disponibilizar que um host(servidor, ou roteador)
> atrás de um switch fique redundante para o outro switch em caso de
> pane eletrica, queima de eqpto, ou problemas de "osmár"?
Usando VRRP ou outro protocolo de alta-disponibilidade, só que..
>> Uma análise já foi conduzida (aparentemente erro de configuração
>> no VRRP do switch) e um relatório será encaminhado para a Tecla em
>> até 48 horas. Após recebermos o relatório, os clientes receberão
>> uma cópia.
... precisa ter certeza que não trocou "osmár" por coisa pior.
Aqui a regra é testar o fail-over em todas as janelas de manutenção:
VRRP e seus irmãos são todos notoriamente fáceis de configurar
incorretamente. Quando não é o VRRP, é a spanning-tree, ou alguma
"feature" de segurança de equipamento de rede que atrapalha o fail-over
correto.
--
Henrique de Moraes Holschuh <hmh at ima.sp.gov.br>
IM@ - Informática de Municípios Associados
Engenharia de Telecomunicações
TEL +55-19-3755-6555/CEL +55-19-9293-9464
Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o Meio Ambiente
e do custo que você pode evitar.
More information about the gter