> Normalmente, utilizamos a receita PlantasXPlanilha para controle de pontos
> de redes X porta de switch.
>
Se as alterações são poucas, não vale a pena investir em nada além disso...

>

Como vocês fazem?
>
Anilhas nas duas pontas do cabo, com uma letra (indicando o rack) e 2
numeros (indicando o ponto).
Fazemos no rack o espelhamento das portas do switch em patch panel, e os
cabos anilhados entram diretamente neste patch panel.
No nosso caso não vale a pena fazer patch panel do lado cliente porque
nossas canaletas são cavadas em concreto, bem difícil de expandi-las, e já
estão bem cheias. Decidimos que cada mesa terá um ponto de rede e se houver
remanejamento de layout, estuda-se caso a caso se vai haver
reaproveitamento do cabo ou passado um novo.

Não há controle de planilhas, pela letra sabe-se pra onde vai o cabo. Como
o pessoal que faz o serviço é sempre o mesmo, eles sabem o caminho
direitinho...

Att.
Luis Gustavo