[GTER] UPS

Afranio Nunes afraniodido at gmail.com
Fri Oct 16 22:07:10 -03 2009


Entre em contato com HDS

eles passam um fluke em sua rede e te passam tudo certinho

ainda te passam quantos Kva sao necessarios para voce ter o tempo que  
precisa.

Att
Afranio

Em 16/10/2009, às 10:47, Marcus Andree escreveu:

> Apenas se ja houver compensacao de f.p. nas fontes dos equipamentos,  
> o que
> pode nao ser o caso.
>
> Mesmo um f.p. proximo de 1.0 pode causar uma certa sobrecarga no UPS,
> obrigando o equipamento a acomodar uma corrente maior que a tipica.
>
> A APC costuma manter especificacoes de equipamentos (se me recordo  
> bem)
> com f.p. da carga entre 0.75 e 0.8.
>
> Mas ja estamos fugindo do escopo da lista e nao vou me prolongar  
> muito neste
> assunto.
>
> 2009/10/16 Juliano Primavesi - Cyberweb Networks <juliano at cyberweb.com.br 
> >:
>>
>> Um IDC desse tamanho nao chega a ter potencia reativa suficiente/ 
>> necessária
>> para  uma medição.
>>
>> Juliano
>>
>> Marcus Andree escreveu:
>>>
>>> Cuidado!
>>>
>>> É necessário também checar o fator de potência da sua carga. A  
>>> potência
>>> reativa
>>> pode ser um problema, se mal prevista.
>>>
>>> Apenas um amperimetro não é o suficiente para conseguir esta  
>>> informação.
>>>
>>> 2009/10/16 Juliano Primavesi - Cyberweb Networks
>>> <juliano at cyberweb.com.br>:
>>>
>>>>
>>>> Gilberto,
>>>>
>>>> Começa pegando um amperimetro e medindo regularmente a corrente  
>>>> que passa
>>>> para a regua do rack. Se possivel, contrate uma consultoria, que  
>>>> deixará
>>>> um
>>>> equipamento monitorando a corrente e poderá tirar um relatorio ao  
>>>> final
>>>> de
>>>> 24 horas.
>>>>
>>>> Com base nisso, voce saberá a potencia do UPS que voce vai  
>>>> precisar. A
>>>> autonomia será dada pela quantidade de baterias...
>>>>
>>>> Juliano
>>>>
>>>>
>>>> Gilberto Nunes Ferreira escreveu:
>>>>
>>>>>
>>>>> Bom dia
>>>>>
>>>>> Senhores
>>>>>
>>>>> Temos aqui em nossa empresa, dois racks.
>>>>>
>>>>> Um deles é reservado a servidores.
>>>>> Hoje contamos com 4 servidores Dell, 2 PowerEdge 1950, 1  
>>>>> PowerEdge 2950
>>>>> e 1 PowerEdge R200, sendo que 3 deles possuem fontes redudantes.
>>>>> Temos também um servidor Intel Xeon tradicional (torre - branco).
>>>>> Alem deles temos mais 4 maquinas montadas, padrão desktop  
>>>>> (placas ASUS,
>>>>> Gigabyte etc...) e monitor LCD de 15".
>>>>>
>>>>> No outro rack temos 3 switchs D-link 24 portas.
>>>>> Gostaria de recomendações de solução de UPS com no minimo 30  
>>>>> minutos de
>>>>> autonomia.
>>>>>
>>>>> Obrigado.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Gilberto Nunes Ferreira
>>>>> TI
>>>>> Selbetti Gestão de Documentos
>>>>> Telefone: +55 (47) 3441-6004
>>>>> Celular: +55 (47) 8861-6672
>>>>>
>>>>> Disse Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem  
>>>>> ao Pai a
>>>>> não ser por Mim.
>>>>> Jesus said: I am the Way, the Truth and the Life. Nobody goes to  
>>>>> Father
>>>>> without Me...
>>>>> <><
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>
>>>
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>>
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter




More information about the gter mailing list