[GTER] Alguém na lista com luz ?
Antonio Carlos Pina
antoniocarlospina at gmail.com
Wed Nov 11 04:46:22 -02 2009
O motivo da paralisação da ALOG SP não foi devido ao apagão,
infelizmente. Houve falha de 2 equipamentos do grupo de UPS que
tiveram de ser resolvidos por técnicos da empresa de manutenção,
alongando o tempo de resolução.
Fosse só o apagão, teria sido como na ALOG RJ. Tranquilidade total.
Abs
Pina
On 11/11/2009, at 03:31, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> wrote:
>> *.globo.com retornou =E0 opera=E7=E3o =E0s 3:20am.
>
> Exato. De datacenters que não resistiram já se tem notícia da
> Embratel-Rio (onde fica a Globo.com) e a
> Alog-SP(http://sp.ptt.br/cgi-bin/pix_alog_bps).
>
>
> Rubens
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list