[caiu] Falha Massiva IX.SP com 4 PIX Isolados.

NOC IX.br noc em ix.br
Ter Maio 8 07:26:25 -03 2018


Prezado Gilvan,


não há falha massiva no IX.br de São Paulo. Houve uma janela de 
manutenção nos PIX Central-NIC-JD e Vogel, mas não deve ter afetado 
outros pontos da matriz de comutação.

Recomendo abertura de chamado no portal meu.ix.br com os dados do seu 
problema para que possamos analisar.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Caros Participantes do IX.br (PTT.br) de São Paulo,

Terça-feira (08/Maio/2018) das 4 às 8h (UTC -3), será realizada uma janela de manutenção nos PIX Central-NIC-JD e Vogel.

Durante essa janela poderão ocorrer curtas interrupções no serviço de encaminhamento de tráfego dos participantes conectados a esses PIXes.

Não há previsão de impacto aos participantes conectados nos demais PIXes do IX.br de São Paulo.

Qualquer questão abram um chamado no portal Meu.IX.br (https://meu.ix.br/), ou entrem em contato com a equipe de Suporte do IX.br:
+55 11 5509-3550
noc em ix.br

Atenciosamente,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Att.,

-- 
--
Fabio Pessoa Nunes
---
IX.br

+55 11 5509-3550

http://ix.br/
http://nic.br/



Em 08-05-2018 05:22, Gilvan Morais escreveu:
> Pix fora JD, Matrix, Eletronet e Embratel.
>
>
> Tudo fora aqui.
>
> Alguém sabe de alguma coisa por favor nos informe.
>
> Att,
> Gilvan
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu