Quanto a retificadora estar atrás do Nobreak, não é o usual e mascara o 
problema de fato, mas não consigo enxergar consequências.

Normalmente o que fazemos é ter  uma retificadora com banco de baterias, 
eliminando o nobreak de vez,  passando todos os equipamentos para 48v e 
quando há 12 ou 24v, rebaixamos ela através dos equipamentos Proteco e Volt

Em nossos POP deixamos uma tomada de entrada para o gerador portátil de 
7 Kva, interligado a uma chave seletora automática, se mantendo o alarme 
por mais de 1h,  nos levamos e instalamos este gerador.
Se restabelecendo a energia da concessionaria a chave seletora passa 
para a rede até irmos lá desligar e recolhermos o gerador.

-- 
Herlon Alcantara Matos
Gerente TI - LCI Telecom
Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
+55 (66)35454600

Em 06/10/2020 10:53, Andre Almeida escreveu:
> Bom dia pessoal
>
> seguinte:
> Atualmente temos um pop que está sofrendo com a parte elétrica da
> concessionária. até tivemos problemas em uma OLT que estava ligada em um
> nobreak semi senoidal e que começou a ter problemas.
>
> atualmente trocamos tudo.
> trocamos o nobreak pra um senoidal
> trocamos a OLT para uma outra que aceita apenas DC
> E colocamos um retificador ligado no nobreak
>
> porém, tivemos uma objeção de que não se pode ligar retificador em nobreak.
> que retificador deve estar ligado separado, com um banco de bateria
> separado. E que inclusive deveríamos correr pra mudar isso, pois iríamos
> danificar os equipamentos.
>
> Isso é verdade? podem me ajudar?
> pois inclusive temos outro pop que está ligado assim há 5 anos e não
> tivemos problemas.
>
> só que não quero ficar no achismo
>
> Obrigado.
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l