[MASOCH-L] Ajuda com DC/AC em Data center
Andre Almeida
andre at bnet.com.br
Tue Oct 6 15:29:12 -03 2020
da pra usar as mesmas baterias para ambos?
Em ter., 6 de out. de 2020 às 14:19, Helio Filho <heliofilho at enteriw.com.br>
escreveu:
> * mas ter inversor pra voltar a ter AC, não seria exatamente a mesma coisa?
>
> Você receberia da concessionária direto no seu retificador, o banco estaria
> direto no seu retificador, seu norte passaria a ser seu retificador, haverá
> sim uma conversão para AC a partir do retificador (se houver necessidade)
> se não, nem precisará.
>
> * Porque seria superdimensionamento?
>
> Como eu falei, se tudo pode estar ligado é um só equipamento central
> (retificador) não há a necessidade de Nobreak, por isso o termo.
>
> * transformar em AC em DC pra depois transformar em AC novamente entendo
> que
> perderia da mesma forma. O nobreak não está convertendo AC pra DC... por
> isso não entendo
>
> Realmente o nobreak não, pois esta recebendo AC e saindo AC, mas no caso do
> retificador ligado a ele está sendo convertido, não no nobreak, mas sim no
> retificador ligado a ele.
>
> Não estou criticando o seu modo de uso, mas poderia matar o nobreak tendo
> em vista que o retificador faz a mesma posição com mais escalabilidade,
> qualidade e potência. (analogia)Do jeito que está é como se estivesse
> ligando um retificador em outro, só que o primeiro com banco (sobrepondo
> recurso como o Herlon falou), consegue compreender ?
>
> Em ter., 6 de out. de 2020 às 14:02, Herlon Alcantara Matos <
> herlon at lcimt.com.br> escreveu:
>
> > No meu entender é um gasto desnecessário como foi mencionado pelo Helio,
> > quando desejamos mudar o POP devemos tentar trazer tudo para DC.
> >
> > Ou então deixe a retificadora com as baterias para atender esta demanda.
> >
> > E o nobreak apenas para atender a demanda AC.
> >
> > Com isto ganhara tempo de autonomia e não ira sobrepor recurso.
> >
> > --
> > Herlon Alcantara Matos
> > Gerente TI - LCI Telecom
> > Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
> > +55 (66)35454600
> >
> > Em 06/10/2020 12:49, Andre Almeida escreveu:
> > > mas ter inversor pra voltar a ter AC, não seria exatamente a mesma
> coisa?
> > >
> > > Porque seria superdimensionamento?
> > >
> > > transformar em AC em DC pra depois transformar em AC novamente entendo
> > que
> > > perderia da mesma forma.
> > >
> > > o nobreak não está convertendo AC pra DC... por isso não entendo
> > >
> > >
> > >
> > > Em ter, 6 de out de 2020 13:39, Helio Filho <heliofilho at enteriw.com.br
> >
> > > escreveu:
> > >
> > >> Boa tarde pessoal,
> > >>
> > >> O problema se dá porque você está superdimensionando a rede demais e
> ao
> > >> mesmo tempo gerando uma conversão/desconversão sem necessidade
> (gerando
> > >> aumento de consumo ou perca e aumentando os pontos de falha).
> Certamente
> > >> seu nobreak será de saída 110VCA creio eu, daí você coloca um
> > equipamento
> > >> -48VCC no POP e o nobreak servirá só para receber da sua
> concessionária
> > >> nesse caso. O ideal é fazer que nem o Herlon mencionou, ligar seu
> > >> retificador direto a rede da concessionária e acoplar o banco de
> > baterias a
> > >> ele, e caso precise de outras tensões para seus equipamentos no POP é
> só
> > >> comprar os inversores equivalentes ao que precisa (127 VCA, 220 VCA),
> > que
> > >> aí você acopla/transforma a partir do que você já tem (retificador) e
> > >> elimina o nobreak de vez.
> > >>
> > >> Em ter., 6 de out. de 2020 às 12:28, Herlon Alcantara Matos <
> > >> herlon at lcimt.com.br> escreveu:
> > >>
> > >>> Quanto a retificadora estar atrás do Nobreak, não é o usual e
> mascara o
> > >>> problema de fato, mas não consigo enxergar consequências.
> > >>>
> > >>> Normalmente o que fazemos é ter uma retificadora com banco de
> > baterias,
> > >>> eliminando o nobreak de vez, passando todos os equipamentos para
> 48v e
> > >>> quando há 12 ou 24v, rebaixamos ela através dos equipamentos Proteco
> e
> > >> Volt
> > >>> Em nossos POP deixamos uma tomada de entrada para o gerador portátil
> de
> > >>> 7 Kva, interligado a uma chave seletora automática, se mantendo o
> > alarme
> > >>> por mais de 1h, nos levamos e instalamos este gerador.
> > >>> Se restabelecendo a energia da concessionaria a chave seletora passa
> > >>> para a rede até irmos lá desligar e recolhermos o gerador.
> > >>>
> > >>> --
> > >>> Herlon Alcantara Matos
> > >>> Gerente TI - LCI Telecom
> > >>> Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
> > >>> +55 (66)35454600
> > >>>
> > >>> Em 06/10/2020 10:53, Andre Almeida escreveu:
> > >>>> Bom dia pessoal
> > >>>>
> > >>>> seguinte:
> > >>>> Atualmente temos um pop que está sofrendo com a parte elétrica da
> > >>>> concessionária. até tivemos problemas em uma OLT que estava ligada
> em
> > >> um
> > >>>> nobreak semi senoidal e que começou a ter problemas.
> > >>>>
> > >>>> atualmente trocamos tudo.
> > >>>> trocamos o nobreak pra um senoidal
> > >>>> trocamos a OLT para uma outra que aceita apenas DC
> > >>>> E colocamos um retificador ligado no nobreak
> > >>>>
> > >>>> porém, tivemos uma objeção de que não se pode ligar retificador em
> > >>> nobreak.
> > >>>> que retificador deve estar ligado separado, com um banco de bateria
> > >>>> separado. E que inclusive deveríamos correr pra mudar isso, pois
> > >> iríamos
> > >>>> danificar os equipamentos.
> > >>>>
> > >>>> Isso é verdade? podem me ajudar?
> > >>>> pois inclusive temos outro pop que está ligado assim há 5 anos e não
> > >>>> tivemos problemas.
> > >>>>
> > >>>> só que não quero ficar no achismo
> > >>>>
> > >>>> Obrigado.
> > >>>> __
> > >>>> masoch-l list
> > >>>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >>> __
> > >>> masoch-l list
> > >>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >>>
> > >>
> > >> --
> > >> __
> > >> masoch-l list
> > >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >>
> > > __
> > > masoch-l list
> > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
>
>
> --
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>
More information about the masoch-l
mailing list