[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS

Tales Costa talesrodarte at gmail.com
Thu Jun 2 11:33:26 -03 2016


Eduardo,

Os ajustes são feitos via software ou direto no hardware?  Não cheguei
a verificar isso (acredito que o suporte da APC tenha verificado) mas
vou obter mais informações sobre isso e verificar.

1 servidor direto no nobreak não mas 2 testei e continuou com
problema. Por mais rápido que consiga desligar e ligar a energia ele
não cai. Ai fica um pouco complicado de testar pois tenho que esperar
a energia oscilar. Mas vou considerar ligar somente 1 servidor.

--
Tales

Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
>>
>>
>>
> Chave estática talvez?
>
> Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como estão os
> ajustes de sensibilidade?
>
> Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de equipamentos está
> dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou perigosa, acho
> que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que deve ser
> considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não esteja
> dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa trablhar
> novamente..
>
> Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo comportamento?
>
> []´s
>
> Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com> escreveu:
>
>> Bom dia,
>>
>> A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
>> nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>>
>> Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
>> de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
>> estacionarias de 12v/70A.
>> Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
>> storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
>> normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
>> funcionando normalmente pelas baterias.
>> Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
>> problema não ocorre.
>>
>> Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
>> cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
>> energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
>> com os equipamentos Dell. hehe
>>
>> Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
>> nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
>> servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
>> oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
>> deles).
>>
>> Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
>> todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
>> Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>>
>> APC      : 001,043,1049
>> DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
>> HOSTNAME : xxx
>> VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
>> UPSNAME  : NOBREAK-01
>> CABLE    : USB Cable
>> DRIVER   : USB UPS Driver
>> UPSMODE  : Stand Alone
>> STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
>> MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
>> STATUS   : ONLINE
>> LINEV    : 120.9 Volts
>> LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
>> BCHARGE  : 100.0 Percent
>> TIMELEFT :  76.0 Minutes
>> MBATTCHG : 5 Percent
>> MINTIMEL : 3 Minutes
>> MAXTIME  : 0 Seconds
>> OUTPUTV  : 120.9 Volts
>> SENSE    : Low
>> DWAKE    : -01 Seconds
>> DSHUTD   : 090 Seconds
>> LOTRANS  : 106.0 Volts
>> HITRANS  : 127.0 Volts
>> RETPCT   : 000.0 Percent
>> ITEMP    : 13.0 C Internal
>> ALARMDEL : 30 seconds
>> BATTV    : 54.8 Volts
>> LINEFREQ : 60.0 Hz
>> LASTXFER : Low line voltage
>> NUMXFERS : 0
>> TONBATT  : 0 seconds
>> CUMONBATT: 0 seconds
>> XOFFBATT : N/A
>> SELFTEST : NO
>> STESTI   : 14 days
>> STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
>> MANDATE  : 2012-06-15
>> SERIALNO : AS1224243861
>> BATTDATE : 2012-06-15
>> NOMOUTV  : 120 Volts
>> NOMBATTV :  48.0 Volts
>> FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
>> END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>>
>>
>>
>> Agradeço desde já.
>>
>> --
>>
>> Tales
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l



More information about the masoch-l mailing list