[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Thu Jun 2 10:57:52 -03 2016


Outra questão, meio tosca, é conferir se está usando corretamente as
conexões de saída do no-break.
Alguns modelos tem restrições de uso nos soquetes diretos + Soquetes de
derivação para barramento.


Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com> escreveu:

> Bom dia,
>
> A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
> nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>
> Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
> de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
> estacionarias de 12v/70A.
> Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
> storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
> normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
> funcionando normalmente pelas baterias.
> Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
> problema não ocorre.
>
> Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
> cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
> energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
> com os equipamentos Dell. hehe
>
> Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
> nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
> servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
> oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
> deles).
>
> Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
> todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
> Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>
> APC      : 001,043,1049
> DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
> HOSTNAME : xxx
> VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
> UPSNAME  : NOBREAK-01
> CABLE    : USB Cable
> DRIVER   : USB UPS Driver
> UPSMODE  : Stand Alone
> STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
> MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
> STATUS   : ONLINE
> LINEV    : 120.9 Volts
> LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
> BCHARGE  : 100.0 Percent
> TIMELEFT :  76.0 Minutes
> MBATTCHG : 5 Percent
> MINTIMEL : 3 Minutes
> MAXTIME  : 0 Seconds
> OUTPUTV  : 120.9 Volts
> SENSE    : Low
> DWAKE    : -01 Seconds
> DSHUTD   : 090 Seconds
> LOTRANS  : 106.0 Volts
> HITRANS  : 127.0 Volts
> RETPCT   : 000.0 Percent
> ITEMP    : 13.0 C Internal
> ALARMDEL : 30 seconds
> BATTV    : 54.8 Volts
> LINEFREQ : 60.0 Hz
> LASTXFER : Low line voltage
> NUMXFERS : 0
> TONBATT  : 0 seconds
> CUMONBATT: 0 seconds
> XOFFBATT : N/A
> SELFTEST : NO
> STESTI   : 14 days
> STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
> MANDATE  : 2012-06-15
> SERIALNO : AS1224243861
> BATTDATE : 2012-06-15
> NOMOUTV  : 120 Volts
> NOMBATTV :  48.0 Volts
> FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
> END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>
>
>
> Agradeço desde já.
>
> --
>
> Tales
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação



More information about the masoch-l mailing list