Bom dia,

A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.

Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
estacionarias de 12v/70A.
Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
funcionando normalmente pelas baterias.
Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
problema não ocorre.

Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
com os equipamentos Dell. hehe

Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
deles).

Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:

APC      : 001,043,1049
DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
HOSTNAME : xxx
VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
UPSNAME  : NOBREAK-01
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 120.9 Volts
LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  76.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 120.9 Volts
SENSE    : Low
DWAKE    : -01 Seconds
DSHUTD   : 090 Seconds
LOTRANS  : 106.0 Volts
HITRANS  : 127.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 13.0 C Internal
ALARMDEL : 30 seconds
BATTV    : 54.8 Volts
LINEFREQ : 60.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI   : 14 days
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
MANDATE  : 2012-06-15
SERIALNO : AS1224243861
BATTDATE : 2012-06-15
NOMOUTV  : 120 Volts
NOMBATTV :  48.0 Volts
FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300