[MASOCH-L] Ponto de acesso em ambiente com -20ºC
Douglas Fischer
fischerdouglas at gmail.com
Fri May 15 17:31:28 -03 2015
Ops... Faltou o Link de exemplo da antena:
[1] http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=18
Tem hyperlink também, mas aí o preço é outro.
Em 15 de maio de 2015 17:24, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
escreveu:
> Já trabalhei com ambientes de câmara fria. É Tenso!
> Te digo com facilidade que o principal problema não é tanto a baixa
> temperatura, mas sim a condensação e os isopaineis(metálicos).
>
> A condensação vai, em algum tempo, provocar a queima de praticamente
> qualquer equipamento que você coloque lá.
> Os isopainéis em todos os lados e o teto e a reflexão quase eterna que
> eles te oferecem inviabilizam o uso de cabos irradiantes SISO(nunca ví cabo
> irradiante em MIMO, nem sei se iriam funcionar).
>
> Sugestão?
> - Arranje APs MIMO, de preferência 2x3.
> - Arranje antenas 2.4Ghz Omni de 15Dbi - sim aquelas monstras[1]
> - Faça 3 furos com serra copo em formato triangular no isopainel do teto,
> estando do lado de fora, passe a parte não metálica das antenas para dentro.
> - Seja generoso no afastamento das antenas, pelo menos 50cm.
> - Use mangeiras cristal como vedante na base das antenas para evitar
> vazamento/condensação/congelamento.
> - Instale o AP no meio dos 3 furos, e conecte os pigatails.
> - Utilize algum sistema de WLC que possua Dynamic Channel Assignment e
> Dynamic Power Assignment.
>
>
> P.S.: Só refrigeração ou congelamento?
>
>
>
> Em 15 de maio de 2015 16:29, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> escreveu:
>
>> 2015-05-15 16:26 GMT-03:00 Rafael Bedendo <rafael.bedendo at gmail.com>:
>>
>> > Rubens, mesmo minha estrutura não oscilando a temperatura? Quando você
>> > afirma que ele morre em -10 você teve experiência com algum modelo
>> > específico?
>> >
>>
>> Não, foi da especificação. Mas o pessoal de provedores nos EUA onde a neve
>> e o frio costumam atingir esses patamares costuma confirmar o que está
>> escrito na especificação de equipamentos outdoor... nunca soube de ninguém
>> deixando equipamento indoor numa "fria" dessas para confirmar.
>>
>>
>> Rubens
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
>
--
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação
More information about the masoch-l