Rubens, mesmo minha estrutura não oscilando a temperatura? Quando você 
afirma que ele morre em -10 você teve experiência com algum modelo 
específico?

Abraço

Rafael Bedendo

On 15/05/2015 16:21, Rubens Kuhl wrote:
> 2015-05-15 16:14 GMT-03:00 Rafael Bedendo <rafael.bedendo at gmail.com>:
>
>> Bom dia pessoal, mas gostaria de saber se alguém da lista tem experiência
>> com aparelhos wireless (estou pensando em Ubiquiti UNIFI) em temperatura de
>> -20 °C? Sei que não poderei sair com os equipamentos do local por causa da
>> condensação.
>>
>> Preciso cobrir 2 câmaras frias grandes e estou em busca de experiências.
>>
> O UniFi Indoor morre em -10; o UniFi Outdoor talvez sobreviva. A questão
> desse ambiente é mais a condensação do que a temperatura, a maioria dos
> equipamentos é para ambientes sem condensação. Você vai precisar de
> equipamentos em enclosure com grau industrial, em geral IP65/66/67/68
> apesar de você ter pouco do 6 (poeira) nesse caso.
> http://www.digimed.ind.br/en/produtos/tabela%20grau%20de%20protecao.pdf
>
>
>
>