[MASOCH-L] solucao HP DL 120 G5 problema na Fan

Fabricio Tadeu Rodrigues Ramirez fabricio.ramirez at primehost.com.br
Tue Mar 4 23:08:24 -03 2014


Isso foi uma dica para a lista ???

Att,
Fabricio Ramirez

-----Mensagem original-----
De: masoch-l-bounces at eng.registro.br [mailto:masoch-l-bounces at eng.registro.br] Em nome de Carlos
Enviada em: sábado, 1 de março de 2014 09:48
Para: Mail Aid and Succor, On-line Comfort and Help
Assunto: [MASOCH-L] solucao HP DL 120 G5 problema na Fan

Bom dia 

Após falta de energia dentro do datacenter, mais seguro de São Paulo, o servidor não subia e dava erro na Fan 1. 
Após a vinda de um tecnico da HP, a conclusão é que a placa mãe pifou. 

Não safisfeito eu mesmo garimpando na Internet, achei esse video e tudo resolvido, o servidor já está em operação. 


http://www.youtube.com/watch?v=PVc1YgyMkK8 Ex Fan 1 corte o fio laranja CONECTOR >> corte o fio laranja FAN
         >> ligue o verde no azul >> FAN  (O VERDE VAI FICAR CORTADO NA FAN e no conector vai ser ligado na azul Greco 



Atenciosamente 


Carlos - Comercial 


Conheça o melhor webmail do mundo!! 

Direto +5511 3040-1001 
+5511 3040.1000 - São Paulo- Brasil 

skype: carlos_greco 

__
masoch-l list
https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l


More information about the masoch-l mailing list