Após falta de energia dentro do datacenter, mais seguro de São Paulo, o servidor não subia e dava erro na Fan 1. 
Após a vinda de um tecnico da HP, a conclusão é que a placa mãe pifou. 

Não safisfeito eu mesmo garimpando na Internet, achei esse video e tudo resolvido, o servidor já está em operação. 


http://www.youtube.com/watch?v=PVc1YgyMkK8 Ex Fan 1 corte o fio laranja CONECTOR >> corte o fio laranja FAN
         >> ligue o verde no azul >> FAN  (O VERDE VAI FICAR CORTADO NA FAN e no conector vai ser ligado na azul Greco 