[MASOCH-L] Posição ideal de sala de servidores relativa ao prédio

Roberto Alcântara roberto at eletronica.org
Mon Nov 5 15:44:27 BRST 2012


Já passei por "chuva" caindo do teto no terceiro andar de um prédio de
cinco.
A lição que ficou foi: se existir um sistema de extinção de incêndio, dê um
jeito de proteger o painel de disparo de gás contra essa água... :-/


 - Roberto


2012/11/5 Kurt Kraut <listas at kurtkraut.net>

> Olá,
>
>
> Enchente nem sempre vem de fora. Se você tem uma caixa d'água de mil litro
> no prédio, se ela sofrer avaria, pode escorrer e inundar o pavimento mais
> baixo. Se há térreo e não há subsolo, é algo a se preocupar.
>
> Se entendi direito, vocês estão construindo, então é prudente por CPD em
> uma sala nas quais nenhuma parede (ou a menor quantidade possível) possui
> encanamento, para evitar inundação caso estourem (Murphyanamente, em dia de
> férias coletivas ou feriado) ou haja infiltração com gotejamento. Mas se
> for difícil, não precisa se matar para conseguir isso.
>
>
> Abraços,
>
>
> Kurt Kraut
>
>
> Em 5 de novembro de 2012 13:07, Marcio Merlone
> <marcio.merlone at a1.ind.br>escreveu:
>
> > Em 05-11-2012 11:14, Gabriel Coelho escreveu:
> >
> >  Andar superior você faz um bom isolamento térmico mas no inferior, em
> caso
> >> de enchente, não tem como proteger....
> >>
> >
> > Pela topologia do terreno não tem chance de enchente...
> >
> >
> > --
> > Marcio Merlone
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/**mailman/listinfo/masoch-l<
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l>
> >
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>


More information about the masoch-l mailing list