[MASOCH-L] Posição ideal de sala de servidores relativa ao prédio

Frederico Terra Boechat frederico at mar.com.br
Mon Nov 5 11:37:06 BRST 2012


O acesso físico ao andar superior tende a ser mais dificil também, o que o torna mais seguro.

Frederico Boechat
Em 05/11/2012, às 11:14, Gabriel Coelho <gabrielbh1000 at gmail.com> escreveu:

> Andar superior você faz um bom isolamento térmico mas no inferior, em caso
> de enchente, não tem como proteger....
> 
> 2012/11/5 Marcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
> 
>> Colegas,
>> 
>> Estamos com a deliciosa missão de definir onde nosso humilde datacenter
>> vai ficar no novo prédio que será construído para nossa empresa. Não
>> prestamos serviços de informática, é uma empresa de engenharia com poucos
>> servidores apenas para a demanda interna com aproximadamente 300 usuários.
>> 
>> Folheei rapidamente a TIA-942 mas o máximo que encontrei é recomendação da
>> disposição dos elementos do datacenter entre si, mas não do datacenter em
>> relação ao prédio, que terá dois andares.
>> 
>> A arquiteta sugeriu inicialmente deixá-lo no andar superior, mas me parece
>> mais sensato deixá-lo no inferior por maior proteção contra intempéries
>> (será que teremos tornados, furacões e terremotos em Curitiba num futuro
>> próximo?) e maior estabilidade térmica. Também pensamos em deixá-lo no meio
>> do prédio ao invés de em um canto ou próximo de parede externa pelos mesmos
>> motivos.
>> 
>> Existe alguma norma ou recomendação a respeito? O que a vossa experiência
>> diz a respeito? Qualquer consideração será muito bem-vinda.
>> 
>> Sds.
>> 
>> --
>> Marcio Merlone
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/**mailman/listinfo/masoch-l<https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l>
>> 
> 
> 
> 
> -- 
> Gabriel
>  ICQ#201950893
> 
> - In a World without Walls and Fences, who need Windows and Gates? - Think
> different. -Think Linux.
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l



More information about the masoch-l mailing list