[MASOCH-L] refrigeração

Rafael M. Koike r.koike at terra.com.br
Thu Mar 10 13:40:29 -03 2011


Realmente voce fica assustado com algumas implementações de Datacenter.
Quando eu vi umas cortinas transparentes igual a de porta de açougue
separando corredor quente do frio fiquei apreensivo.
Ainda mais porque o responsável me disse que aquilo era barato e facil de
instalar e que resolvia o problema de temperatura do DC.
Os clientes que estavam comigo ficaram mais apreensivos ainda e torceram o
nariz quando ouviram isso.
E só acreditaram que isso funcionava quando pediram para ver um DC neste
design. (Dai o pessoal nos levou em um DC interno deles e mostraram isso).

Em 10 de março de 2011 13:18, Rafael Cresci <rafael at miaminoc.com> escreveu:

> >Só um detalhe: não precisa manter a sala a 20°C, normalmente isso é
> desperdício de energia.  Em servidores bons para rack, com no mínimo 2U (o
> que implica >tipicamente em 6 a 10 conjuntos de ventiladores), a entrada de
> ar pode estar a 25-27°C sem grandes problemas na maior parte (ou todos?) dos
> workloads.  >Quando há muito equipamento de 1U, que vai sempre ter uma
> refrigeração bem prejudicada pelo pouco espaço interno até mesmo para os
> túneis de ar, ai >sim é melhor trabalhar com algo mais próximo de 23°C.
>  Basta guiar o ar frio direito, para poder diminuir a conta de energia
> elétrica.
>
> Para ser mais detalhado, o trend atual nos EUA é aumentar a temperatura do
> corredor frio dos 65 de outrora para os 71-73 graus Fahrenheit. Acima de
> 80-83 o equipamento começa a falhar quando chega o verão, em especial os
> components de desktop (HD não-enterprise).
>
> A otimização do fluxo de ar ou é feita pelo piso elevado (lajotas
> perfuradas com ventilação de alta performance jogando o ar frio para cima no
> corredor frio ou puxando o ar quente para baixo no caso do corredor quente,
> escolhendo entre fazer uma coisa ou outra). Em geral esse ar quente  é
> reaproveitado para aquecer a area de escritório/NOC (ou se for prédio
> compartilhado com escritórios/comercial, para aquecer a água da torneira).
>
> Para ajudar a economizar (eu realmente odeio o corretor automatico do
> Outlook 2010 achando que estou escrevendo em ingles), ainda são usadas
> colunas d'água centrais no prédio. Água corrente fria/gelada para ajudar a
> resfriar o ar-condicionado (e economizar a energia necessária para gelar o
> ar), que depois de "aquecida" também é despachada ou para o resto dos
> escritórios, ou volta para um chiller e é reinserida gelada no sistema de
> forma cíclica.
>
> Onde não tem piso elevado (que é barato vindo da China, mas pode demorar a
> ser feito e o custo da mão de obra é meio alto), tenho visto tubulações
> enormes sanfonadas para direcionar o ar, OU mega-ventiladores direcionados
> para determinados corredores. Em geral, os clientes fazem "ugh" quando vêem
> os ventiladores. E já vi prospect visitando datacenter aqui em Miami (que
> obviamente não assinou contrato) dando verdadeiro ataque de piti (sim, era
> de um datacenter bem grande e famoso no Brasil) só porque não havia piso
> elevado (e o resto tudo era redundante no local específico).
>
> []s
> Rafael Cresci
>