Wellinton,

Se já não foi o feito, eu entraria em contato com o a Furukawa sobre o
ocorrido, para ter um parecer da empresa.

[]s

Jean

2009/8/14 Welliton Sá <welliton at infonet.com.br>

> Prezados,
>
> recentemente aconteceu um caso no mínimo intrigante. Em um certo cliente,
> tenho uma cabo F/UTP CM Blindado de aproximadamente 15 metros, sendo que 5
> metros ficam expostos, 5 metros em ambiente protegido, mas não refrigerado e
> 5 metros no Datacer, com refrigeração. Percebi que no trecho que fica no
> datacenter, na parte mais interna do cabo, especificamente entre a capa
> metálica da blindagem  e uma capa fina de plástico transparente, havia se
> formado gotículas de água, aparentemente devido à condensação. Essas
> gotículas de água se acumularam e escorreram até o conector, danificando a
> porta do switch. Alguém já passou por uma alguma experiência similar ou
> tenha alguma outra hipótese sobre a origem dessa água?
> Posso garantir que não entrou pela outra ponta do cabo!
> O cabo citado é esse:
>
> http://www.furukawa.com.br/portal/page?_pageid=393,1863304&_dad=portal&_schema=PORTAL
>
> --
> Atenciosamente,
>
> Welliton Sá
> Analista de Infraestrutura
>
> --------------------------------------------------------------------------------
> www.infonet.com.br |  79 21068000 | Aracaju - Sergipe - Brasil
>