[GTER] Proteção Rede AC Provedor
Levi Lins
levilins at acessotelecom.digital
Thu Oct 19 11:20:01 -02 2017
É melhor contratar um profissional (Eng Eletricista) ou uma empresa que se
responsabilize pelo projeto. Se os aterramentos estiverem isolados e muito
próximos pode queimar todos teus equipamentos. O aterramento do medidor
isolado está certo, pois, serve apenas como reforço do neutro.
Em 19 de outubro de 2017 08:44, Fernando Frediani <fhfrediani at gmail.com>
escreveu:
> Lembrando que um bom aterramento significa entre outro requisitos NÃO usar
> a mesma haste para para-raios e proteção de equipamentos em tomadas.
>
> Fernando
>
> On 19 Oct 2017 09:12, "Douglas Fischer" <fischerdouglas at gmail.com> wrote:
>
> > Procure uma boa empresa instaladora de equipamentos elétricos.
> > Contando com um bom engenheiro eletricista.
> > (engenheiro elétrico é aquele que vai ligado na tomada, haha)
> >
> > Geralmente o custo dos materiais e mão de obra das diversas tentativas
> "por
> > conta" + custo dos equipamentos queimados + custo comercial da
> inoperância
> > é muito-muito mais caro que um bom projeto e uma boa execução.
> >
> >
> > Em 18 de outubro de 2017 23:42, Provedor SC <provedorscsul at gmail.com>
> > escreveu:
> >
> > >
> > > Sim já tenho com aste com solda e tudo no mesmo aterramento menos o
> > > aterramento do relógio.
> > > --
> > > Atenciosamente Provedor SC Sul quarta-feira, 18 outubro 2017, 11:39PM
> > > -02:00 de Eduardo Schoedler listas at esds.com.br :
> > >
> > > >Instale DPS em todas as fases e neutro, faça um ótimo aterramento e
> > > >coloque para-raios.
> > > >
> > > >Em 18 de outubro de 2017 21:37, Provedor Sul <
> provedorscsul at gmail.com
> > >
> > > escreveu:
> > > >> Pessoal acredito que muitos aqui tem torre no backbone como fazem
> para
> > > se proteger de eletricidade estática problema com descargas?
> > > >> Uma duvida se eu tenho uma rede e em um dia de mal tempo desligo a
> > rede
> > > AC deixo apenas pelas baterias com inverso e direto na bateria isso me
> > > protegeria de uma eletricidade estática próxima?
> > > >>
> > > >> Enviado do Email para Windows 10
> > > >>
> > > >> --
> > > >> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >--
> > > >Eduardo Schoedler
> > > >--
> > > >gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --