[GTER] Proteção Rede AC Provedor
Douglas Fischer
fischerdouglas at gmail.com
Thu Oct 19 08:49:05 -02 2017
Procure uma boa empresa instaladora de equipamentos elétricos.
Contando com um bom engenheiro eletricista.
(engenheiro elétrico é aquele que vai ligado na tomada, haha)
Geralmente o custo dos materiais e mão de obra das diversas tentativas "por
conta" + custo dos equipamentos queimados + custo comercial da inoperância
é muito-muito mais caro que um bom projeto e uma boa execução.
Em 18 de outubro de 2017 23:42, Provedor SC <provedorscsul at gmail.com>
escreveu:
>
> Sim já tenho com aste com solda e tudo no mesmo aterramento menos o
> aterramento do relógio.
> --
> Atenciosamente Provedor SC Sul quarta-feira, 18 outubro 2017, 11:39PM
> -02:00 de Eduardo Schoedler listas at esds.com.br :
>
> >Instale DPS em todas as fases e neutro, faça um ótimo aterramento e
> >coloque para-raios.
> >
> >Em 18 de outubro de 2017 21:37, Provedor Sul < provedorscsul at gmail.com >
> escreveu:
> >> Pessoal acredito que muitos aqui tem torre no backbone como fazem para
> se proteger de eletricidade estática problema com descargas?
> >> Uma duvida se eu tenho uma rede e em um dia de mal tempo desligo a rede
> AC deixo apenas pelas baterias com inverso e direto na bateria isso me
> protegeria de uma eletricidade estática próxima?
> >>
> >> Enviado do Email para Windows 10
> >>
> >> --
> >> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> >
> >
> >--
> >Eduardo Schoedler
> >--
> >gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
--
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação
More information about the gter
mailing list