[GTER] RES: Indicação Concentrador PPPoE

Lista lista.gter at gmail.com
Thu Mar 9 13:28:38 -03 2017


Seria legal, alguém postar o esquema que fizeram na fonte, para assim
termos uma idéia.

Em 9 de março de 2017 11:08, Antonio Torres <antonio.torres at vsat.com.br>
escreveu:

>
>
> > On 9 Mar 2017, at 09:38, gter-request at eng.registro.br wrote:
> >
> > From: Luiz Otavio O Souza <lists.br at gmail.com <mailto:lists.br at gmail.com
> >>
> > Subject: Re: [GTER] RES: Indicação Concentrador PPPoE
> > Date: 9 March 2017 06:01:50 GMT-3
> > To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <
> gter at eng.registro.br <mailto:gter at eng.registro.br>>
> >
> >
> > 2017-03-08 17:31 GMT-03:00 Elizandro Pacheco [ Pacheco Tecnologia ]:
> >> Poderia indicar medidores reais? Quando você fala em perdas, fala em
> corrente ou tensão?
> >>
> >>
> >> Pois até hoje, nunca tive problemas usando dessa forma.
> >>
> >> Abrir o equipamento, pode não ser opção pra quem tem equipamentos em
> garantia.
> >
> > Mas você já utiliza o equipamento conectado a uma fonte de alimentação
> > fora da especificação...  Isso certamente quebra a garantia de todos
> > fabricantes que me lembro.
> >
>
> e como bem lembrou o Rubens, “quebra” a homologação ANATEL, aumenta a
> geração de ruído de EMI, etc. etc.
>
>
> > [...]
> >>>>
> >>>>> -48v dc no ac dela, isso funciona?
> >
> > Funcionar funciona, mas até que ponto ? Os C2000 da Intel também
> > funcionam e ainda assim vão deixar alguns de nós na mão.
> >
> > Fontes chaveadas (antigas...) são conversores DC-DC, elas retificam a
> > tensão AC na entrada e depois não tem novidade.  As melhores fontes
> > funcionam a partir de 85V AC, isso retificado são ~120V DC (geralmente
> > funcionam até os 240V AC -> 339V DC).
> >
> > Então você tem um conversor DC-DC com entrada de 120V a 340V e saída
> fixa.
> >
> > Ai chega alguém olha isso e diz, ok, vamos testar os limites, testa ai
> > com 48V... olha, ligou! corre, põe em produção! :-)
> >
> > Se você usar dois bancos de 48V em série (96V), você esta quase dentro
> > da especificação do equipamento e ai sim deve operar sem problemas.
> >
> > Lembrando que ao reduzir a tensão na entrada, você precisa aumentar a
> > corrente na mesma proporção para manter a mesma potência.
> >
> > Uma fonte de 120W funcionando com os 120V DC, consome 1A, funcionando
> > com 48V ela vai precisar de 2.5A para atingir os 120W.
> >
> > Falando em fontes boas (em 2017), alguém testou isso com uma fonte com
> > circuito de PFC ativo ?  elas conseguem trabalhar em DC ?
> >
> > -l
> >
>
> A grande maioria do chips que controlam PFC (Power Factor Correction) *não
> suportam operar em DC*;
>
> depois de explodir 2 eu desisti…..
>
> Pela literatura, fontes que usam chips da Infineon deveriam funcionar; ele
> “detectam” DC e desativam o PFC.
>
>
>
> Abraços
>
> Antonio Torres
>
>
>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



More information about the gter mailing list