[GTER] Ajuda na escolha de sistema ininterrupto de energia

Olívio Neto olivionet at hotmail.com
Tue Nov 15 09:40:18 -02 2016


Aqui uso:

2 retificadora 48v uma PHB com 4 bat. de 105A e outra XPS com 4 bat. de 35A, para os radios licenciados e OLT.

4 fontes VOLT 24v 7A ligadas todas juntas em paralelo com 4 bat. de 105A, para os equipamentos wireless, ccr e concentradores em 24V.

1 nobreak TS-SHARA com 2 bat. de 105A para os servidores.

1 gerador BRANCO automático diesel 6kva.

Fora o gerador tenho 24h de autonomia, sem dor de cabeça ou sofrimento.

As 4 fontes 24v, uso assim para sempre ter backup e sempre ter fonte reserva, caso alguma pare de funcionar a outra já assume sem problemas, nas retificadoras mesma coisa, se uma parar a outra assume, já que os rádios tem duas entradas de energia.

Olivio Neto
Cyber Telecom




On Mon, Nov 14, 2016 at 9:48 PM -0200, "Rafael Mendes" <rafael at satcom.com.br<mailto:rafael at satcom.com.br>> wrote:

aproveitando marca ou modelo  de gerador ate kVA  indicam

Em 14 de novembro de 2016 13:55, Bruno Viviani <bruno at semprenet.com.br>
escreveu:

> +1.
>
> att,
> Bruno Viviani
> Gerente Técnico
> Net Rubi Internet
> (17) 3426-6600
> www.net-rubi.com.br<http://www.net-rubi.com.br>
> www.netrubifibra.com.br<http://www.netrubifibra.com.br>
>
>
> Em 14 de novembro de 2016 14:53, Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com> escreveu:
>
> > 2016-11-14 11:34 GMT-02:00 Nielsen <nk at nexttel.com.br>:
> >
> > > Tenho um cenário que conta com:
> > > Uma fonte de 24v com um banco de bateria 2 X 45 A
> > > Uma fonte de 48v com um banco de bateria 4 X 54 A
> > > Um nobreak 1kva com uma banco de 2 X 100 A.
> > >
> > > Gostaria de saber o que seria mais viavél, confiável e de melhor custo
> > > beneficio.
> > > A adição de um gerador diesel automático e ou um nobreak de 3kva para
> > > todos equipamentos eliminando o banco de baterias das fontes 24v e 48v
> ?
> > >
> >
> > Eu gosto da confiabilidade de sistemas de alimentação DC. Eu deixaria
> eles
> > para tudo que você tenha em DC, o no-break de 1 kVA para as inevitáveis
> > coisas AC que aparecem e colocaria um gerador.
> >
> >
> > Rubens
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



--
*Rafael Mendes  - Sócio Proprietário*

*Rua Humberto de campos, nº 524 - Centro - Anajatuba-MA*
*Fone: (98)  3454-1029 / 98412-5631*
*E-Mail: rafael at satcom.com.br <rafael at satcom.com.br>*

SATCOM TELECOM
Inteligência e Tecnologia
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list