[GTER] Modelo de nobreak modular para data center e informações sobre boas práticas de data center
Douglas Fischer
fischerdouglas at gmail.com
Thu Sep 17 19:03:24 -03 2015
Quando, por requisito os no-breaks tem que ficar dentro da sala branca, eu
não sei se teria coragem de arriscar sair do miolo APC/Eaton/Emerson.
Arrisquei uma vez, e tive problemas.
Mas já tem um tempinho.
Quando o projeto permite uma sala específica para no-breaks, recomendo com
segurança no-breaks da CP do RS.
Hoje eles são da Schneider (assim como a APC).
Os produto deles são muito confiáveis, e dependendo da linha que escolher,
te permitem um recursos como redundante-paralelo(que é o que você descreveu
na redundância).
O único senão que tive com eles aconteceu(na minha opinião) por causa de um
integrador no estilo "eu sempre fiz assim".
Mas acabou sendo resolvido depois de escalar com a própria CP.
/*Android told-me that this text should be at bottom.*/
Em 17/09/2015 17:38, "Braian Jacomelli" <pbraian at tcheturbo.com.br> escreveu:
> Vou cotar com a Digisensor para ver como funciona e se vai ficar dentro do
> orçamento. Obrigado pela dica.
>
> Em 17/09/2015 07:52, Roberto Alcântara escreveu:
>
>> Bom,
>>
>> Não tenho valores para a instalação, mas para recarga (a cerca de 2 anos):
>> ~R$29.000 de FM200 e serviço p/ sala c/ ~22m2.
>>
>> Digisensor faz cotação p/ você, envia a planta.
>>
>> sds,
>> - Roberto
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Em qua, 16 de set de 2015 às 22:11, Braian Jacomelli <
>> pbraian at tcheturbo.com.br> escreveu:
>>
>> Boa tarde,
>>>
>>> Os senhores tem alguma noção de valores para implementar um sistema de
>>> FM200?
>>>
>>> Todas as dicas até agora estão sendo de grande ajuda.
>>>
>>>
>>> Em 14/09/2015 17:22, Jonathan Falcão escreveu:
>>>
>>>> Agora q eu vi esse fm200. Muito interessante!
>>>>
>>>> Em seg, 14 de set de 2015 16:58, Tiago Giovanaz da SIlva <
>>>> tiago at giovanaz.com.br> escreveu:
>>>>
>>>> Braian,
>>>>>
>>>>> Nós utilizamos da WEG, são modulares e com gerenciamento via rede. Pelo
>>>>>
>>>> que
>>>
>>>> eu sei, esses modelos chegam a 100kva. Pelo menos até agora, quando
>>>>>
>>>> falha
>>>
>>>> um módulo, tudo fica funcionando normalmente. Claro, o cálculo que
>>>>>
>>>> temos é
>>>
>>>> o seguinte: nosso consumo gira em torno de 15kva. Eu tenho 2 no-breaks
>>>>>
>>>> de
>>>
>>>> 30 kva cada (3 x 10kva), ou seja, pode parar um inteiro e mais um
>>>>>
>>>> módulo do
>>>
>>>> outro que eu continuo operando.
>>>>> No nosso caso, temos uma sala separada para os no-breaks, também
>>>>> climatizada, e com um FM200 menor exclusivo para esta sala. As baterias
>>>>> ficam afastadas, no andar térreo. Quando falta energia, o gerador entra
>>>>>
>>>> em
>>>
>>>> cerca de 15 segundos, mas temos 2 bancos com 64 baterias cada, também
>>>>>
>>>> weg.
>>>
>>>> Sobre combate, usamos o FM200, mas tem o novec1230 que parece boa opção.
>>>>> O interessante é pegar alguém com certa experiência para dar uma mão no
>>>>> projeto.
>>>>>
>>>>> Att
>>>>>
>>>>>
>>>>> Em 11 de setembro de 2015 10:28, Braian Jacomelli <
>>>>> pbraian at tcheturbo.com.br>
>>>>> escreveu:
>>>>>
>>>>> Bom dia senhores,
>>>>>>
>>>>>> Estou estudando alguns conceitos para implementação de um data center
>>>>>> e
>>>>>> gostaria de saber o que os senhores tem usado nos seus projetos.
>>>>>>
>>>>>> Considerando algumas coisas que li, gostaria de saber se os senhores
>>>>>> recomendam alguma marca de nobreak modular que possa chegar a uns
>>>>>>
>>>>> 60kva e
>>>
>>>> que possua monitoramento via rede. Além disso, tenho uma dúvida sobre
>>>>>>
>>>>> os
>>>
>>>> nobreaks modulares: quando um módulo falhar, os outros módulos irão
>>>>>> continuar a suprir a energia necessária para o data center?
>>>>>>
>>>>>> Outra coisa que li é que não se deve deixar o sistema de energia
>>>>>>
>>>>> elétrica
>>>
>>>> no mesmo ambiente que o data center pois a temperatura de trabalho das
>>>>>> baterias é maior que a temperatura que o ambiente normalmente é
>>>>>>
>>>>> mantido.
>>>
>>>> No
>>>>>
>>>>>> caso de haver uma sala com cerca de 6 x 5 metros, como recomendam
>>>>>>
>>>>> fazer a
>>>
>>>> divisão do espaço para o sistema de energia? Que tipos de materiais
>>>>>> utilizar nessa divisão?
>>>>>>
>>>>>> Que tipo de sistema de refrigeração os senhores recomendam,
>>>>>>
>>>>> considerando
>>>
>>>> custo-benefício e a aplicação do conceito de corredor quente e corredor
>>>>>> frio. Além disso, para a aplicação de corredor quente e frio, é
>>>>>>
>>>>> possível
>>>
>>>> utilizar racks que não sejam fechados, apenas isolando todas as
>>>>>>
>>>>> aberturas
>>>
>>>> com o uso de frentes falsas?
>>>>>>
>>>>>> Sobre o sistema de prevenção de incêndios, o que pode ser usado
>>>>>> considerando uma boa relação custo benefício?
>>>>>>
>>>>>> Qual documento confiável posso ler para usar como base no
>>>>>>
>>>>> desenvolvimento
>>>
>>>> deste projeto?
>>>>>> --
>>>>>> Att. Braian
>>>>>>
>>>>>> ---
>>>>>> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
>>>>>> https://www.avast.com/antivirus
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>
>>>> --
>>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>
>>>
>>>
>>> ---
>>> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
>>> https://www.avast.com/antivirus
>>> --
>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
>
>
> ---
> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> https://www.avast.com/antivirus
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list