[GTER] Modelo de nobreak modular para data center e informações sobre boas práticas de data center

Eduardo Rigler erigler at gmail.com
Sat Sep 12 21:17:51 -03 2015


+1

Dependendo da necessidade um gerador também é altamente recomendado.

Aqui o nobreak mesmo só segura as pontas por uns 20 segundos até o gerador
dar a partida e assumir e no processo inverso quando a energia retorna.
Ambos ficam em cabines separadas, climatizadas e longe da edificação
central.

[]'s
Em 12/09/2015 8:58 PM, "Marcio - Google" <marciorp at gmail.com> escreveu:

> Há inúmeras variáveis envolvidas para responder seus questionamentos.
>
> Recomendo fortemente que contrate a consultoria de um engenheiro
> especialista no assunto.
>
> As coisas não são tão simples o quanto parecem.
>
> [...]'s
>
> Marcio
>
> ========================================
> ########### Campanha Ajude o Marcio! ###########
> http://sosmarcio.blogspot.com.br/
> ========================================
> Em 11/09/2015 10:17, "Braian Jacomelli" <pbraian at tcheturbo.com.br>
> escreveu:
>
> > Bom dia senhores,
> >
> > Estou estudando alguns conceitos para implementação de um data center e
> > gostaria de saber o que os senhores tem usado nos seus projetos.
> >
> > Considerando algumas coisas que li, gostaria de saber se os senhores
> > recomendam alguma marca de nobreak modular que possa chegar a uns 60kva e
> > que possua monitoramento via rede. Além disso, tenho uma dúvida sobre os
> > nobreaks modulares: quando um módulo falhar, os outros módulos irão
> > continuar a suprir a energia necessária para o data center?
> >
> > Outra coisa que li é que não se deve deixar o sistema de energia elétrica
> > no mesmo ambiente que o data center pois a temperatura de trabalho das
> > baterias é maior que a temperatura que o ambiente normalmente é mantido.
> No
> > caso de haver uma sala com cerca de 6 x 5 metros, como recomendam fazer a
> > divisão do espaço para o sistema de energia? Que tipos de materiais
> > utilizar nessa divisão?
> >
> > Que tipo de sistema de refrigeração os senhores recomendam, considerando
> > custo-benefício e a aplicação do conceito de corredor quente e corredor
> > frio. Além disso, para a aplicação de corredor quente e frio, é possível
> > utilizar racks que não sejam fechados, apenas isolando todas as aberturas
> > com o uso de frentes falsas?
> >
> > Sobre o sistema de prevenção de incêndios, o que pode ser usado
> > considerando uma boa relação custo benefício?
> >
> > Qual documento confiável posso ler para usar como base no desenvolvimento
> > deste projeto?
> > --
> > Att. Braian
> >
> > ---
> > Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> > https://www.avast.com/antivirus
> >
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list