[GTER] RES: RES: Concentrador PPPoE
Roberto Alcântara
roberto at eletronica.org
Mon May 5 10:45:05 -03 2014
2014-03-24 11:24 GMT-03:00 Alysson Jose <alyssonjose at gmail.com>:
> Joester, você tem algum R210 com o Mikrotik como servidor PPPOE? quantos
> clientes em média? Quantidade de tráfego média do Download/Upload? e qual a
> porcentagem média da CPU? :D
E eu acrescentaria: qual o consumo de energia? Quase nunca vejo as
considerações sobre isso, talvez porque não seja relevante para o pessoal
da rede (a maioria das vezes não é mesmo). Como o nosso cenário aqui tem
problemas de limitação de espaço/carga térmica/consumo de energia, é algo
no qual estou sempre de olho.
Mas nesse cálculo de custo/preço/investimento, é algo a se considerar
imaginando a vida útil e 3 anos de um equipamento desses, por exemplo:
Um ASR1001 consome, na média, 158W (janela de 20 minutos de medição em
operação estável em um cenário com 2/4 interfaces up). MX-5 eu não conheço,
mas creio que seja melhor que o ASR (pq a Cisco não é famosa por ser lá tão
econômica).
Quando medi (já a 1 ano pelo menos), o DELL R450 à época consumia ~300W na
média (não lembro bem as configs, precisaria de novos testes - tinhas uns
4GB de RAM, e uns 2 ou 3 discos near line sas, em raid. 2x portas Ethernet
onboard usadas, mas não era roteador e era a geração passada da Intel -
realmente *precisa de uma medição decente para esses cálculos*).
Como somos técnicos precavidos, sempre especificamos 2 né? Então ASRs=316W
, 227kWh/mes / DELLs=600W, 432kwh/mes
227kWh = ~R$ 98
432kWh = ~R$ 187
( já com tarifa e imposto, segundo:
http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1221 )
Em 3 anos, a economia de ~R$3.200,00 entre as soluções é considerável pra
diminuir um pouco a conta do roteador. E com aumentos de energia elétrica
previstos ad eternum, talvez piore...
Só como referência (porque está em outra categoria de equipamento) a
CloudCore CCR1016 diz que o consumo máximo é 38W. Então o médio deve ficar
na casa de 30W para baixo. *Se* ela fizesse o mesmo serviço do DELL acima,
aí estaríamos falando de uma diferença de ~R$6.156 em 3 anos, o que já
seria bem considerável pelo preço dos equipamentos em questão.
A parte de consumo do condicionamento do ar é irrelevante para a maioria
dos cenários, porque o desperdício em outros pontos normalmente são bem
maiores que essa diferença de carga térmica entre os equipamentos (pelo
menos os asr/dell).
sds,
- Roberto
More information about the gter
mailing list