[GTER] RES: Monitoramento Temperatura Datacenter

Pedro Henrique Rocha Sousa pedrorochasousa at yahoo.com.br
Mon Nov 11 15:20:14 -02 2013


Eduardo, boa tarde.
Verifique estes caras aqui: http://www.cometsystem.cz/
São comercializados pela empresa http://www.eliteacs.com.br/
Pessoal nos atendeu bem, e os equipamentos cumprem o prometido.
Monitoramento via SNMP e interface WEB. 

Cordialmente,
Pedro Henrique



Em Sexta-feira, 8 de Novembro de 2013 1:39, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com> escreveu:
 
Existe?
Fabricante com o mínimo de market share?
Quais?


Isso muito me interessa!

P.S.: Sobre o sistema de monitoramento ser independente do supervisório,
isso é norma de segurança!



Em 6 de novembro de 2013 10:48, José Luiz Vieira
<jvieira at eliteacs.com.br>escreveu:

> Existe CLP com SNMP, assim pode se operar e monitorar o sistema via
> software
> de ambiente de TI.
> No entanto, sempre recomendamos que o sistema de monitoramento seja
> totalmente independente do sistema de controle, pois o monitoramento deve o
> ter o mínimo de dependência, reduzindo o risco de falhas.
>
>
> “Se não é monitorado, não é confiável”
>
> José Luiz Vieira
> Diretor Técnico
> Cel. 011 995421185
> +5511 42018800
> www.eliteacs.com.br
> br.linkedin.com/in/joseluizvieira
>
>
>
>
>
> -----Mensagem original-----
> De: Douglas Fischer [mailto:fischerdouglas at gmail.com]
> Enviada em: segunda-feira, 4 de novembro de 2013 14:20
> Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> Assunto: Re: [GTER] Monitoramento Temperatura Datacenter
>
> Se quiseres ir um pouco além do monitoramento, podes pensar em uma
> automação
> através de CLP - Controladores Lógico Programáveis, e integrar o CLP ao
> vosso sistema de monitoramento através de ModbusTCP.
>
> Dessa forma você pode fazer toda a automação do DataCenter, desde coisas
> simples como ativar a iluminação, ou até coisas mais complexas como
> sensores
> analógicos de corrente e tensão para análise de vosso ambiente. Na verdade,
> dependendo do CLP escolhido, tendo as entradas e saídas digitais e
> analógicas conforme a demanda, não há o que não se consiga fazer em termos
> de automação.
>
> O PROBLEMA é a integração com os sistemas de monitoramento de T.I. com os
> CLPs.
> O protocolo de comunicação mais comum em automação industrial é o modbus.
> No mundo da T.I. falamos basicamente em SNMP.
> Eu conheci um ambiente em que foi criado(uso interno) um middleware
> ModbucTCP/SNMP usando o Lintouch.
> E eu só encontrei alguns plugins bem embrionários para o Nagios e o Zabbix,
>
> Pessoalmente, para um nível mais PRO, acredito muito nessa solução.
> Só não tive ainda o tempo necessário para me aprofundar nessa solução.
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
>
>
> --
> Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
> Foi removido 29525 emails de spam até hoje.
> Os usuários pagantes não têm esta mensagem nos seus emails.
> Adquira SPAMfighter grátis aqui: http://www.spamfighter.com/lpt
>
>
> ---
> Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast!
> Antivírus está ativa.
> http://www.avast.com
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter

>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list