[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?
Luiz Henrique G. Granja
lgranja at gmail.com
Fri Mar 15 18:28:15 -03 2013
Oi,
tem o "Automatic Transfer Switch" da APC (www.apc.com). O que eu andei
instalando tem duas entradas e oito saídas, além de uma porta RS232
para configuração/monitoramento.
Em 15 de março de 2013 12:30, Bruno Scatolin <bruno at iphotel.com.br> escreveu:
> Nos casos de A+B usamos esse produto:
> http://powerquality.eaton.com/EMEA/Products-services/Power-Distribution/sts16.asp
>
> Att
> Bruno Scatolin
>
> Em 14/3/2013 21:41, casfre at gmail.com escreveu:
>
>> 2013/3/14 Rubens Kuhl <rubensk at gmail.com>:
>>>
>>> 2013/3/14 Kalil de A. Carvalho <kalilac at gmail.com>
>>>
>>>> Bom dia senhores.
>>>>
>>>> Não sei se aqui é o local correto para fazer este tipo de pergunta, caso
>>>> não alguem poderia me indicar onde faza-la?
>>>
>>> Quando te perguntarem, responda 4: 1 da energia sistema A, 1 da energia
>>> sistema B, 1 da energia A+B e 1 da energia sem UPS.
>>>
>>> Equipamentos de produção com fontes redundantes: 1 cabo em A, 1 cabo em
>>> B.
>>> Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
>>
>> Por favor, como é esse A+B Rubens?
>>
>> Obrigado.
>>
>> Cássio
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
--
____________________
Att
Luiz Henrique G. Granja
lgranja at gmail.com
More information about the gter
mailing list