Aí vamos às regras mais comuns: em geral é absolutamente proibido o
uso de benjamins ou qualquer tipo de daisy chaining ou piggy-tailing
oy piggyback de PDUs sendo permitido apenas 1 PDU por tomada fornecida
pelo datacenter (leia-se Equinix).
Já em outros lugares é permitido desde que o resultado final não fique
uma favela e desde que nenhum componente ultrapasse suss
características elétricas em 80% e nem que a soma de capacidades dos
ramais seja maior que as dos respectivos disjuntores dos troncos. E
nunca a mais que o disjuntor do UPS.

Exemplo: voce tem um PDU 0U de 30A/208V tipo o APC 7941. Esse tem dois
bancos de disjuntores de 15A cada um e cada banco tem 11 tomadas C13 e
uma C19. Logo, seria possivel nas tomadas C19 colocar um outro PDU de
15A cada, e não usar as tomadas C13 desse PDU mãe, ou colocar um PDU
apenas em um banco de disntores e usar as outras 11 tomadas C13 do
outro banco de disjuntores sem colocar outro PDU na porta C19.

Sent from my iPad

On Mar 15, 2013, at 2:04, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com> wrote:

> Concordo com o que o Rafael comentou.
>
> Uma releitura para o que o Rubens disse seria:
> São 4 circuitos por Rack: A, B,, A+B, By-pass.
> E em cada circuito desse liga-se as réguas como melhor for conveniente.
> Se forem horizontais, serão mais réguas(PDU ou calha de tomadas, como
> preferir.)
> Seforem verticais, geralmente é uma só por circuito.