[GTER] Quantos réguas elétrica por rack é o recomendado?

Rubens Kuhl rubensk at gmail.com
Thu Mar 14 21:36:41 -03 2013


2013/3/14 Kalil de A. Carvalho <kalilac at gmail.com>

> Bom dia senhores.
>
> Não sei se aqui é o local correto para fazer este tipo de pergunta, caso
> não alguem poderia me indicar onde faza-la?
>
> Me perguntarão quantas réguas elétricas era o recomendado por rack em um
> datacenter.


Quando te perguntarem, responda 4: 1 da energia sistema A, 1 da energia
sistema B, 1 da energia A+B e 1 da energia sem UPS.

Equipamentos de produção com fontes redundantes:  1 cabo em A, 1 cabo em B.
Equipamentos de produção com fonte única: 1 cabo em A+B
Equipamentos de serviço como notebooks, furadeiras, aparafusadeiras etc.:
régua da energia sem UPS


Rubens