[GTER] Switch Dell 6224f - SNMP Optical Monitoring

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Fri Dec 20 22:09:42 -02 2013


http://search.cpan.org/~dtown/Net-SNMP-v6.0.1/lib/Net/SNMP.pm#get_bulk_request%28%29_-_send_a_SNMP_get-bulk-request_to_the_remote_agent


Em 20 de dezembro de 2013 16:11, Rinaldo Vaz <rinaldopvaz at gmail.com>escreveu:

> Nao,
>
> Eu fiz uma afirmação que o comando "snmpwalk -c public -v 2c A.B.C.D"
> mostra todas as OID's
>
>
> Em 20 de dezembro de 2013 12:05, Douglas Fischer
> <fischerdouglas at gmail.com>escreveu:
>
> > Putz Rinaldo, to fora de casa... E não tenho como testar.
> >
> > Mas é exatamente o que o Shine Falou.
> > De versão A para a B eles adicionam uma MIB
> >
> > Versão A
> > 1.1.1.10.1 - var. "X"(getnext aponta p/ 1.1.1.20.1)
> > 1.1.1.20.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
> >
> > Versão B
> > 1.1.1.10.1 - var. "X"(getnext aponta p/ 1.1.1.20.1)
> > 1.1.1.15.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
> > 1.1.1.20.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
> >
> >
> > O que não me lembro é a opção de fazer ele ir fazendo GETs
> sequencialmente,
> > ignorando o GETNEXT.
> >
> >
> >
> > Em 20 de dezembro de 2013 09:40, Rinaldo Vaz <rinaldopvaz at gmail.com
> > >escreveu:
> >
> > > É só:
> > >
> > > snmpwalk -c public -v 2c A.B.C.D
> > >
> > > Esse comando mostra tudo que houver, recomando usar " >> saida.txt"
> para
> > > consegui ler tudo sem perder a tela.
> > >
> > > Mas não consta os valores de tranceivers
> > >
> > >
> > > Em 20 de dezembro de 2013 00:31, Douglas Fischer
> > > <fischerdouglas at gmail.com>escreveu:
> > >
> > > > Putz cara, me lembro de existir uma opção do estilo
> > força-bruta-ignorante
> > > > no SNMPWALK.
> > > > Começando com OID 0.0.0.0.0.0.0.0.0 até 9.9.9.9.9.9.9.9.9, mas não
> sei
> > > bem
> > > > come é que é....
> > > > Sei que congelei um switch Dell com essa opção. Hehe.
> > > >
> > > > /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
> > > > Em 18/12/2013 16:46, "Rinaldo Vaz" <rinaldopvaz at gmail.com> escreveu:
> > > >
> > > > > Não aparecem essas informações no SNMPWALK.
> > > > >
> > > > >
> > > > > Em 16 de dezembro de 2013 14:09, Douglas Fischer
> > > > > <fischerdouglas at gmail.com>escreveu:
> > > > >
> > > > > > SNMP WALK nele!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Em 16 de dezembro de 2013 10:03, Rinaldo Vaz <
> > rinaldopvaz at gmail.com
> > > > > > >escreveu:
> > > > > >
> > > > > > > Bom dia à todos,
> > > > > > >
> > > > > > >    Vou aproveitar o assunto para perguntar a mesma coisa em
> > ralação
> > > > aos
> > > > > > > Summit x460 da Extreme Networks. Alguém conseguiu monitorar os
> > > > > > transeivers
> > > > > > > nesses modelos via SNMP? Sempre que quero verificar essas
> > > informações
> > > > > só
> > > > > > no
> > > > > > > comando:
> > > > > > >
> > > > > > > ** Ex-01-Aloo-Sede.6 # show ports transceiver information |
> > exclude
> > > > > > "not" *
> > > > > > >
> > > > > > > Port      Temp    TxPower  RxPower  TxBiasCurrent
>  Voltage-Aux1/
> > > > > > > Voltage-Aux2
> > > > > > >        (Celsius)   (dBm)    (dBm)     (mA)         Vcc (Volts)
> > > > > > > (Volts)
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> ================================================================================
> > > > > > > 21        45.96    -6.16    -6.99     23.51         3.32
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 22        33.56    -5.45    -8.48     24.66         3.30
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 23        45.47    -5.86    -8.53     22.18         3.29
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 25        34.66    -5.07    -10.90    23.52         3.30
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 27        40.81    -6.59    -7.26     22.45         3.29
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 28        32.56    -6.00    -7.17     24.38         3.30
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 31        31.12     1.64    -21.37    89.79         3.27
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 32        34.02     2.19    -22.44    94.18         3.30
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 33        38.75    -1.20    -5.88     12.84         3.26
> > > > > > > N/A
> > > > > > > 34        41.39    -1.44    -6.28     12.84         3.25
> > > > > > > N/A
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> ================================================================================
> > > > > > >       *   - value is out of normal range
> > > > > > >
> > > > > > > Ex-01-Aloo-Sede.7 #
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > Abs
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > 2013/12/14 Marcelo Balbinot <marcelo at gegnet.com.br>
> > > > > > >
> > > > > > > > Olá,
> > > > > > > >
> > > > > > > > Alguém já conseguiu coletar via SNMP o sinal das interfaces
> > > ópticas
> > > > > do
> > > > > > > > switch Dell 6224f?
> > > > > > > >
> > > > > > > > Pela cli seria:
> > > > > > > >
> > > > > > > > console#show fiber-ports optical-transceiver
> > > > > > > >
> > > > > > > >                                    Output    Input
> > > > > > > > Port     Temp  Voltage  Current     Power    Power   TX
> LOS
> > > > > > > >           [C]   [Volt]     [mA]     [dBm]    [dBm]   Fault
> > > > > > > > -------  ----  -------  -------   -------  -------   -----
>  ---
> > > > > > > > 1/g1     41.1    3.249     27.3    -0.007  -25.086   No
> No
> > > > > > > > 1/g2     40.7    3.243     22.1     0.486  -17.670   No
> No
> > > > > > > > 1/g3     39.0    3.253     25.2    -0.012  -15.421   No
> No
> > > > > > > >
> > > > > > > >  Temp - Internally measured transceiver temperatures.
> > > > > > > >  Voltage - Internally measured supply voltage.
> > > > > > > >  Current - Measured TX bias current.
> > > > > > > >  Output Power - Measured optical output power relative to
> 1mW.
> > > > > > > >  Input Power - Measured optical power received relative to
> 1mW.
> > > > > > > >  TX Fault - Transmitter fault.
> > > > > > > >  LOS - Loss of signal.
> > > > > > > >
> > > > > > > > []'s
> > > > > > > >
> > > > > > > > --
> > > > > > > > Marcelo Balbinot
> > > > > > > > GegNET Telecomunicações
> > > > > > > > Operação de Redes e Serviços IP
> > > > > > > > AS 53062
> > > > > > > > INOC-DBA 53062*200
> > > > > > > >
> > > > > > > > --
> > > > > > > > Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e
> > > > acredita-se
> > > > > > > estar
> > > > > > > > livre de perigo.
> > > > > > > >
> > > > > > > > --
> > > > > > > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > --
> > > > > > > __________________
> > > > > > > Rinaldo Vaz
> > > > > > > 82 81718528 - VIVO
> > > > > > > --
> > > > > > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > Douglas Fernando Fischer
> > > > > > Engº de Controle e Automação
> > > > > > --
> > > > > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > __________________
> > > > > Rinaldo Vaz
> > > > > 82 81718528 - VIVO
> > > > > --
> > > > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > >
> > > > --
> > > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > __________________
> > > Rinaldo Vaz
> > > 82 81718528 - VIVO
> > > --
> > > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > --
> > gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
>
>
>
> --
> __________________
> Rinaldo Vaz
> 82 81718528 - VIVO
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação



More information about the gter mailing list